99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池与建筑面积的关系
消防水池
距离
建筑物的
距离?
答:
消防水池与建筑物的
距离:不宜小于5m,不宜超过100m。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护...
消防水池
取水口要求多少米内不能
有建筑物
?
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)
与建筑
物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
算
消防水池
容积按各个
建筑物
取大还是各个系统取大
答:
三、为便于扑救,也为了
消防水池
不受
建筑物
火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。
消防水池与建筑物的
距离是多少?
答:
消防水池与建筑物的
距离没有统一的标准,主要因素包括建筑物的类型、高度、用途和所在地区的消防规定等。一般而言,消防水池与建筑物的距离不宜过近,以防止火灾时建筑物的火灾蔓延至消防水池,同时也要保证消防水池在火灾时不受建筑物的威胁。根据相关消防规定,消防水池与建筑物的距离一般不宜小于5米,也...
消防水池的
国家标准设计规范
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井
与建筑物的
距离仍须按规范要求保证,而
消防水池与
取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
设计规范要求
消防水池与建筑物的
距离
答:
消防水池与建筑物的
物之间的距离是多少吗?消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
什么样的房子要设
消防水池
?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的
建筑物
,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池和
消防水泵房。
屋顶
消防水池
怎么计算
答:
3 二类高层住宅不应小于 12m3 ;4 建筑高度大于 21m 的多层住宅建筑不应小于 6m3 ;5 工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3 ,大于 25L/s 时不应小于18m3 ;6 总
建筑面积
大于 10000m2 且小于 30000m 2 的商店建筑不应小于 36m 3 ,总建筑面积大于 30000m 2 的...
四米高
消防水池
离
建筑
多少米?
答:
消防水池
离
建筑物的
距离应满足消防通道的要求,一般不小于4米。