符合下列规定之一的,应设置
消防水池
:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
建筑间距
答:
建筑间距和
退距管理技术规定 一
建筑物
的面宽,除经批准的详细规划另有规定外,按以下规定执行:(一)建筑高度小于、等于24米,其最大连续展开面宽的投影应控制在80米以内;(二)建筑高度大于24米,其最大连续展开面宽的投影应控制在60米以内;(三)不同建筑高度组成的连续建筑,其最大连续展开面宽...
5000平方米的
建筑
面积,要配多大的
消防水池
?
答:
消防水池
的大小是根据室内外消防设施流量和火灾延续时间确定的,
与建筑
面积没有直接关系。
施工现场临时
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量
建筑
工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
地下室超过1000立方的
消防水池
一定要设置在
建筑
之外吗
答:
消防水池不一定放在地下室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在
建筑物
中的消防水池也需要
消防水池与
取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)消防水池建造要求:1、当室外给水管网能保证室外消防...
停车位同
建筑物
的安全距离为多少
答:
停车位同建筑物的安全距离:小区内
建筑物和
停车位的距离主要考虑到机动车或建筑物发生火灾时不相互影响。一、二级耐火等级建筑要求距离6米以上,三级耐火等级建筑要求距离8米以上,四级耐火等级建筑要求距离10米以上。防火
间距
应按相邻建筑物外墙的最近距离算起,如外墙有凸出的可燃物构件时,则应从其凸出...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量
建筑
乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用
建筑
的防火
间距
有哪些要求?
答:
除《
建筑
设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火
间距
,不应小于表3-6的规定。【3标§】乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m) 表3-6 注:1.单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。2.两座仓库的相邻外墙...
消防水池
一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
答:
消防水池不一定放在地下室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在
建筑物
中的消防水池也需要
消防水池与
取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外...