99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵怎么启动
压力传感器动作启
泵
能在主机多线盘上停吗?
答:
报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同
消防泵
)二。1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制
启动消防
泵,压力开关动作强制
启动喷淋泵
),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关...
消防
水
喷淋
系统工作原理
答:
7. 报警阀组中的水力警铃在水流冲击下发出警报声,提醒现场人员。8. 安装在管道上的水流指示器随后向消防控制中心反馈具体动作喷头的所在位置区域。9. 消防控制中心的报警主机接收到压力开关和水流指示器的信号后,
启动消防喷淋水泵
。10. 系统全面启动,执行灭火任务,确保火灾得到有效控制。
海湾8302c模块和8301都
怎么
控制
消防喷淋泵
的启停
答:
8302c直接对
水泵
的交流接触器进行控制,8301需要通过泵控制柜中有24V继电器控制。1、8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线,这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。2、8301为总线输入...
消防
水
喷淋
系统工作原理
答:
6. 同时,报警阀组中的压力开关检测到水压变化后触发,将报警信号发送至消防中心。7. 报警阀组中的水力警铃在水流的推动下发出警报声。8. 安装在管道上的水流指示器向消防中心报告具体动作喷头所在的区域。9. 消防中心的报警主机接收到压力开关和水流指示器的信号后,
启动消防喷淋水泵
。10. 系统启动并...
水流指示动作,
消防
主
泵启动
。
答:
消防主机有一个联动逻辑关系,任意一个水流指示器动作 就
启动消防水泵
,解决方法有两种 首先查看那里漏水或有人放水,消防管道的水是静止的要是出现泄水,水流就波动,水流指示器就会报警。第二种是把消防主机设备厂家或施工单位找来,要求他们把这套联动逻辑改成 任意一个区域湿式报警阀组上的压力开关...
消防
压力开关直接起
泵
是
怎么
接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
尤其是日后使用中,需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能,是消火栓系统中潜在的隐患。消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式。下面就不同接线方式分别作具体介绍。(1)二线制并联接线方式
启动水泵
就是只有启泵功能或采取两总线报警通过
消防
主机自动联动...
消防
自动
喷淋泵
可随便人工手起动吗
答:
不可以,手动
启动
时,要有相应的操作流程,以避免
水泵开启
导致管道超压爆裂,功率越多大,超压问候越大。同时,违规操作对水泵也有损伤。
消防水泵
电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。这里的
消防水泵
主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、
喷淋泵
、消防转输泵等。今天普思顿教育来跟大家分享一下“消防水泵的设置要求”的相关知识点。一、一般要求1、消防水泵的性能应满足消防...
发生火情时自动
喷淋
系统
怎样
进行自动
答:
消防泵
是室内消火栓系统中的核心设备,可以通过多种方式
启动
,包括直接手动启动、消火栓按钮联动强电控制箱启动以及火灾报警控制器远程控制。消防联动控制系统需要控制
喷淋泵
的启动和停止,并监视水流指示器、压力开关的动作信号,以及检修用蝶阀的
开启
或关闭信号。干式自动喷水灭火系统适用于环境温度高于70度或低于...
消防喷淋
系统的开式喷头和闭式喷头有什么区别?
答:
这两者的区别主要就在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时
喷淋
头喷水数量。开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。