99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头装修
喷淋头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋头
安装规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
喷淋头
安装规范
答:
的安装高度是如何规定的?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防喷淋头
安装示意图
答:
一般就是这样的
消防
下喷
喷淋头
是先装还是木工先封板
答:
消防喷淋头
是吊顶龙骨平好后先下引支管及大小头,带
装修
封板给预留出喷头孔洞,腻子施工及漆面施工完成后再安装喷头 的,以防止污染和碰撞损坏的;这就是正常的施工工艺。
消防
法对商铺
喷淋
改造有什么规定?
答:
消防
部门对商铺消防设施有明确的规定,主要是烟感、自动喷洒头、消防箱的间距具体位置都有明确的规定,未经过验收合格不准营业。
写字楼
装修
必须知道的
消防
、弱电、空调等重点
答:
本文将为大家介绍写字楼
装修
过程中需要注意的重点,帮助大家更好地完成装修工作。
消防
规范办公楼装修时,消防要求是必不可少的规范。比如吊顶时,喷淋口必须露出一定尺寸,保持水平状态,以确保安全。烟感器安装当写字楼隔断出新房间时,务必安装单独的烟感器,并按照消防规范增设或移位
喷淋头
。务必找专业的消防改造...
消防喷淋
隐形
喷头
如何安装请教一下
答:
消防喷淋隐形喷头和正常的
消防喷淋喷头
安装方法是一样的,使用工具安装到水管支管上就可以,但对其设置和放置位置以及喷水轨迹是有要求的,具体要求如下:1、当喷头安装时有房梁,高的家具或者墙壁等障碍时,将情况规定如下图,其中1为喷头安装墙面,3为障碍物,2为喷头安装位置;2、当喷头为直立喷头或者...
消防喷头
安装时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.60米。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜