99问答网
所有问题
当前搜索:
消防低压压力开关怎么设置
四根线的
消防
用的
压力开关怎么
接线?
答:
4、输入模块,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。5、
压力开关
:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于
设定
值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。6、温馨提示:信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,...
消防
用的
压力开关怎么
接线?四根线的。
答:
四根线的
消防
用的
压力开关怎么
接线:用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),接入模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,压力开关使用输入模块即可(区别在输入模块不需要DC24V电源,也没有外控输出端子)压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,...
哪位大神能告诉我4根线数显
消防压力开关怎么
接线?
答:
四根线的粗的一对接启泵,细的接模块反馈。四根线的数字显示压力开关,也就是常说的用于
消防
泵房的
低压压力开关
,两组触点,一组用于动作直接启泵,另外一组连接输入模块反馈信号。
消防
联动点 DY什么意思
答:
展开全部 这个DY一般指的是
低压压力开关
,也就是
消防
水泵的汇总管道上的低压压力开关,一般
设置
在水泵房的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 599172410 2016-03-21 · TA获得超过7075个赞 知道大有可为答主 回答量:3020 采纳率:96% 帮助的人:508万 我也去答题访问个人页 ...
消防
报警中高位水箱里的流量
开关怎样
接输入输出模块
答:
高位水箱流量开关和
低压压力开关
是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
消防
高位水箱的流量开关要接模块,需要
设置
输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器模拟量信号...
消防
喷淋湿式报警阀上的
压力开关怎么
接线
答:
压力开关
的线传输信号是直接到
消防
主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器...
消防
泵不没流量开关能否安装
低压压力开关
答:
这个
消防
水泵出水口汇总管上
设置
的本身就要求的是
低压压力开关
的,只有水箱出水管上设置流量开关的。
消防
系统
压力开关
安装在哪里
答:
4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI;5、可以
设置
高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备; 输出双路继电器(单刀双掷)开关量;6、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择;7、采用高精度压力传感器,比机械
压力开关
精度高,迟滞小,响应快,...
谁知道
消防
流量
开关
的
设置
方法
答:
消防
流量开关一般 安装在泵的出口上 高位消防水箱上的
低压压力开关
报警阀组上的 压力开关都能启动消防泵 出水流量来
设置
流量开关 它里面就是个梁山
求
消防
喷淋系统
压力开关
具体工作原理
答:
压力开关
的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时;弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件...