99问答网
所有问题
当前搜索:
汽包锅炉水位计
锅炉
启动过程中如何保护再热器?
答:
加强燃烧检查,炉膛烟温差偏差在规定范围内,控制制粉系统启动和投运,使其与机组负荷匹配;发电机并网前监视炉膛出口温度合格,及时监视和调整住在热汽温及管壁温度,可以通过烟气挡板、旁路系统和减温水调整实现;其次是对
汽包水位计
加强监视,防止其不正常波动,并保持蒸汽过热度在规定范围内。
锅炉
爆管司炉工水处理应做哪些工作,需要详细步骤,谢谢
答:
停炉后,继续上水,维持汽包水位。如损坏严重,致使
锅炉
汽压迅速降低,给水消耗过多,经增加给水
汽包水位计
仍看不见水位时,应停止给水,并开启省煤器再循环阀。尽快将床料从炉膛排出,将灰从除尘器中排出。在炉内蒸汽基本消除后,方可停止引风机。省煤器爆管 适当降低锅炉蒸发量,增大给水维持正常水位...
锅炉
本体安装是否包括链条炉排安装
答:
2.工程范围及工作内容:(1)
锅炉
本体的上下组件安装,本体范围的管道、主汽阀门、热水阀门、安全门、给水阀门、排污阀门、水位警报、
水位计
、温度计、压力表以及相配套的附件安装。(2)炉本体部分的上煤装置、除灰(渣)装置、调速箱、体外省煤器设备安装,随锅炉生产厂配套供货的烟风管系统和非标...
锅炉
二十五项反事故措施有哪些
答:
6.3锅炉进行安全门复跳前,泄放阀须校验合格。6.4锅炉运行人员必须严密监视锅炉各部壁温、烟温和汽温,严格按措施规定执行,不得私自放大。6.5对锅炉烟风调整挡板和减温水调节门,要在投运前进行认真调试和检查,有问题及时联系安装消除。7.防止
锅炉汽包
满水和缺水7.1确保
汽包水位计
指示正确,水位保护可靠投入。7.2当汽包...
循环流化床
锅炉
的给水泵如何开启?
答:
r (5) 蒸汽及锅水取样一次阀 ,
锅筒
加药一次阀开启。 (6) 锅筒所有
水位计
的气阀、水阀均开启 , 放水阀关闭。 (7) 所有压力表的一、二次阀开启。 (8) 导汽管及
汽包
空气阀 ? 过热器对空排汽阀开启。 2. 与有关人员联系 , 做好下列准备 (1) 辅机值班人员 : 启动给水泵为
锅炉
上水。 (2) 热工...
锅炉
启动过程中,首次启动第一台引风机的条件有哪些?理由呢
答:
其次是对
汽包水位计
加强监视,防止其不正常波动,并保持蒸汽过热度在规定范围内。
锅炉
启动过程中,如何控制汽包水位? 锅炉启动过程中,应根据锅炉工况的变化控制调整汽包水位。 (1)启动初期,锅水逐渐受热、汽化、膨胀,使水位升高,此时不宜用事故放水门降低水位,而应从定期排污门排出,既可提高锅水...
谁可以告诉我电厂
锅炉
最后烘炉具体法案
答:
⑧定期检查各膨胀指示器、
水位计
,确保
锅炉
运行正常,如有异常发现,应及时汇报,妥善处理。 ⑨定期定时检查,记录烟温,确保烘炉质量。 ⑩由灰浆放样处取样,进行含水率分析,当灰浆含水率≤7%时,表明烘炉已达要求,后期可转入加药煮炉阶段。(烘炉曲线图附后)。 3.烘炉注意事项: ①烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速...
正常运行中如何调整
锅炉水位
?
答:
要保持就地
水位计
清晰、准确。若水位计无轻微晃动或云母片不清晰时,应立即冲洗水位计,定期对照各水位计,准确判断
锅炉水位
的变化。② 随时监视蒸汽流量、给水流量、
汽包
压力和给水压力等主要数据,发现不正常时,立即查明原因,及时处理。③ 若水位超过+50mm时,应关小给水调节门,减少进水量,若继续...
为什么
锅炉
灭火
汽包水位
先下降后上升
答:
回答:正常运行中的
锅炉
,汽水混合物进入
汽包
后剧烈蒸发在水侧内有大量气泡产生,使炉水体积膨胀。造成汽包内的实际水位高于
水位计
指示水位,这就是水位计的零水位线低于汽包中心线的原因。正常情况下给水量与蒸发量是平衡的,灭火后,进入汽包的汽水混合物中的蒸汽量大量减少,蒸发量急剧下降,气泡减少,炉...
什么是
汽包
的虚假
水位
答:
燃烧不稳时,都会产生虚假水位。当负荷剧增,气压下降时,
水位计
短时间增高。负荷剧增,压力下降,说明
锅炉
蒸发量小于外界负荷。因为饱和温度下降,炉水自身汽化,使水冷壁内汽水混合物中蒸汽所占体积增加,将水冷壁的水排挤到
汽包
中,使水位升高。反之当负荷剧减,压力升高时,水位短时间降低。