99问答网
所有问题
当前搜索:
水池与建筑物安全距离
请问:
水池
离
建筑物
的 安全距离
怎么要求的? 有没有相关国家标准...
答:
水池
离开
建筑物
是没有标准的,完全可以连着,但是水泵房如果独立小房子就按照建筑间距退
安全距离
,可以查消防规范确定。
饭店沉淀池离房子多少米
安全
?
答:
饭店惊悉地放子
的
噻,
安全安全
一点咯,不要不要清了,清了就不安全,要远一点就安全
请教蓄
水池与
配电房之间的最小
安全距离
是多少米?
答:
应该最小要10米吧,配电房应该有些防水措施,这样近一点也可以
消防水池需设取水口(井),其与消防
水池距离
有要求吗
答:
供消防车取水的消防
水池
应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护
建筑物
(水泵房除外)外墙的
距离
不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
河堤
与建筑物
的合法
距离
是多少?
答:
一般河道两侧10m范围是河岸绿线,也是河岸保护线,然后建筑红线在绿线基础上再退5m。以上是大致原则,具体每个城市,每条河流还有所不同,要看规划局的控制指标。河堤简介:沿江河、渠道、湖、海岸边或分洪区、围垦区边缘修筑的挡水
建筑物
。筑堤可抵御洪水泛滥,挡潮防浪,保护堤内居民和工农业生产
的安全
...
污水泵站
与建筑物
的最小
距离
答:
300米。根据查询《城市排水工程规划规范》得知:要求:城市污水处理厂应与居住区、公共
建筑
保持一定的卫生
安全
防护
距离
,卫生安全防护距离确定为300米。
污水井
距离
房屋标准
答:
当污水排水管道埋深小于基础深度时一般距离大于2.5米。当污水排水管道埋深大于基础深度时一般距离大于3米。污水井
距离建筑物
要有足够的距离,如果距离太近了就会影响建筑物的基础。因为污水井里常年积水,如果污水井出现渗透,那么如果距离建筑物太近了水就会渗透到建筑物基础。影响住用
安全
。规范要求污水...
消防取水井与消防
水池
之间的间距有没有规定
答:
4.3.7 储存室外消防用水的消防
水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m;2 取水口(井)
与建筑物
(水泵房除外)的
距离
不宜小于 15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m;4 取水口(井...
农村地下排水管道距离民房地基
安全距离
是多少?
答:
综述:下水管道的铺设与民房
距离
应符合下列规定:1、管径小于或等于200mm时,水平间距1. 5m ,当管径大于200mm时,应大于或等于2. 5m。2、排水管
与建筑物
基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2. 5m。下水道是一种城市公共设施,指建筑物排放污水和雨水的管道;也指城市、厂区或村庄...
消防
水池
设置要求
答:
(8)消防
水池
的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护
建筑物
(水泵房除外)的外墙
距离
不宜小于15m;...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
事故池与装置间距
消防水罐与周边建筑距离要求
事故水池离围墙多少米
门卫室和消防水池距离要求