99问答网
所有问题
当前搜索:
楼板典型宽度
如何判断结构的不规则性?
答:
有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%,或开洞面积大于该楼面面积的30%,或较大的楼层错层竖向不规则的类型不规则类型 定义侧向刚度不规则 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%竖向抗侧力构件不连续...
建筑物不规则是什么意思?
答:
平面不规则的类型 不规则类型 定义 扭转不规则 楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍 凹凸不规则 结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30 楼板局部不连续 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%,或开洞面积...
不规则建筑是什么意思?
答:
平面不规则的类型 不规则类型 定义 扭转不规则 楼层的最大弹性水平位移大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍 凹凸不规则 结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30 楼板局部不连续 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%,或开洞面积...
高层建筑结构平面布置的要求?
答:
(6)当
楼板
平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面
宽度
的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m.(...
高层建筑结构平面布置要求?
答:
(6)当
楼板
平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面
宽度
的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m.(...
平面和竖向不规则的类型有哪些?各指什么含义?
答:
(1)扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移) 大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2 倍;(2)凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%;(3)楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化例如有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%或开洞面积大于该...
各种结构建筑物的利弊?
答:
但事实上,却正是这两个凹口存在着不妥:南面的居室进深3.9m,北面的居室进深3.3m,中间卫生间进深2.1m。套用《建筑抗震设计规范》第3.4.2条,“结构平面凹进的一侧尺寸,大于相当投影方向总尺寸的30%”,“楼板的尺寸和平面刚度急剧变化”,“有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%”。而本工程...
高层建筑现浇
楼板
厚度是多少?
答:
根据国家标准,高层房屋应采用钢筋混凝土结构现浇
楼板
,标准厚度为10CM,普通建筑现浇楼板低于8CM视为不合格工程。一般楼层楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;...
按照 建筑抗震设计规范 关于特征周期的说法中 哪些是正确的
答:
例如:有效楼板宽度小于该层
楼板典型宽度
的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层(错层面积大于该层面积的30%)有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%,在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5米,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2米...
现浇混凝土板开裂
宽度
规范要求值
答:
1、对于一般混凝土
楼板
表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。 2、对其它一般裂缝(
宽度
在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且...