99问答网
所有问题
当前搜索:
梁伸入剪力墙锚固长度
剪力墙
连梁纵筋应
锚入梁
端墙内多少
答:
9、 框支柱部分纵筋延伸到上层
剪力墙
楼板顶,能通则通,弯锚部分
伸入梁
或板内Lae 10、 墙水平筋伸入端柱的
长度
取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE 11、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。 12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。...
梁
的两边都
伸入剪力墙
时,钢筋
长度
怎么算
答:
如果跨高比超过5就按
锚固长度
计算 如果没超过要满足锚固长度和600两个条件
结构平法设计上纯悬挑
梁
上部钢筋
伸入剪力墙
支座应是多少
答:
满足
锚固长度
要求。详见《平法》。
梁
的
锚固长度
怎样确定?
答:
(公式:d=(b-25)/12.25)式中:(b-25)表示扣除支座
梁
的保护层厚度并在支座梁箍筋的内侧下弯的水平段长度(12.25)表示35d×0.35=12.25d。可以考虑以下做法:在满足强度要求的前提下,减小纵筋的直径。仍不能解决时,可以将框架梁垂交于
剪力墙
的一端定义为铰接,就可以不用考虑固接的
锚固长度
...
连续梁内有剪力墙,支座面筋是
伸入剪力墙
够
锚固长度
抑或通长配置_百度...
答:
4.如果要讲
锚固长度
的话,连续梁一般是指梁纵筋在端部支座内的锚固,一般取0.4La+15d(抗震时La改成Lae),当为基础梁时为0.4La+12d,一般除去纵筋保护层再弯12d就行了。像你说的以剪力墙为端部支座的话,由于剪力墙的厚度较小,一般
锚入剪力墙
的平直段长度不够0.4La,这种情况下直接将纵筋...
剪力墙
钢筋搭接
长度
是多少
答:
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对
梁
类、板类及墙类构件,不宜大于 25% 。
剪力墙
钢筋搭接
长度
请按16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第60、61页要求取值。参考资料:《混凝土结构设计规范》GB ...
悬挑
梁伸入剪力墙锚固
如何计算
答:
此框架
梁
以墙的边缘端柱作为端支座,此时,挑梁的纵向钢筋应拉通框架梁支座负筋,不应弯锚进墙的边缘端柱。关于
锚固长度
的计算,一样服从规范关于受拉钢筋锚固的规定,没有例外,即直锚LaE、弯锚≥0.4LaE+15d. 其中,LaE查11G101-1第53页表; d为纵筋直径。重复提问,我只能重复回答!
屋框
梁
与
剪力墙
的节点如何
锚固
?
答:
框剪结构中剪力屋框
梁伸入剪力墙锚固长度
如果≥lae 是可以直接采用直锚的。-框架柱伸入顶层 屋框梁底筋时锚固长度≥lae时 是可以采用直锚,如果是边柱的面筋达到一个lae都还不够的详见56及58页里的说明
梁
钢筋
锚固长度
怎么算?
答:
梁钢筋
伸入剪力墙锚固长度
怎么算?是直锚的 顺墙肢的
梁伸入剪力墙
钢筋锚固长度自进墙肢边缘算起≧LaE,非抗震≧La。LaE(La)的具体长度,应根据钢筋外形、强度等级、工作状况及墙的混凝土等级计算或查看11G101-1第53页表。 框架梁底筋锚固长度怎么计算 请按16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构...
剪力墙
竖向钢筋插入承台梁的
锚固长度
是多少?
答:
剪力墙
竖向钢筋插入承台
梁
的
锚固长度
:可参考16G一103图集第64页。根据实际情况,查取相应的做法,算出相应的长度。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁锚固到剪力墙里面多少倍d
剪力墙屋面梁锚固长度
剪力墙钢筋入梁长度要求
22g101剪力墙水平筋的做法
悬挑梁钢筋锚入剪力墙长度
剪力墙梁伸入柱子锚固要求
梁端在剪力墙中锚固长度
悬梁锚入剪力墙锚固长度要求
悬挑梁应锚入剪力墙多少