99问答网
所有问题
当前搜索:
桩钢筋锚入承台的角度
承台
梁的
锚固
长度怎么计算?
答:
因为
承台钢筋
搁置在
桩
上有个要求:方桩:≥25d 圆桩:≥25d+0.1D,D为 圆桩直径 (当伸至端部直段长度方桩≥35d或圆桩≥35d+0.1D时可不弯折)。而承台梁是伸至承台边的,承台梁的钢筋也是对桩而言。所以承台梁的
钢筋锚固
长度按方桩:≥25d 圆桩:≥25d+0.1D,D为 圆桩直径 ...
伸入
承台
内的纵向
钢筋
规定?
答:
伸入承台内的纵向
钢筋
规定具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。l、对于承压桩,可利用
桩的
纵向钢筋或另加插筋
锚入承台
内。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与
承台锚固
时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm.当采用插筋时,插筋数量应根据桩径选取,一般可取4ф14-6、25;钢筋插入管桩顶填...
承台
上部有
钢筋
,基础梁钢筋伸入承台部分还需要加箍筋吗?
答:
梁的顶面标高与承台顶面标高相同,梁的上部钢筋应设在
承台钢筋
上面,当建筑物采用
桩
基础时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载,而
承台的
上保护层应加大。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,外形为光圆钢筋和变形钢筋,交货状态为直条和盘圆...
桩
顶主筋伸人
承台
内的长度对HPB300级钢不宜小于( )d。(d为
钢筋
直径)
答:
【答案】:B
桩
顶嵌入
承台
内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的
锚固
长度不宜小于
钢筋
直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍
承台
梁
钢筋
搭接位置
答:
承台
梁
钢筋
搭接的位置:上部钢筋搭接位置应在跨中三分之一净跨范围内,下部应在支座四分之一净跨范围内,任何钢筋原则是都不匀许在支座内搭接的,但是其它的连接方式有待商榷。框架:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷...
抗拔
桩钢筋锚入承台的
形式
答:
抗拔
桩钢筋锚入承台的
形式有:级联锚具法、扭剪法等。1、级联锚具法:在桩顶和承台底部设置相应位置的孔洞,然后将钢筋穿过孔洞并固定在位,最后使用级联锚具对两端进行固定。2、扭剪法:在桩顶和承台底部设置相应位置的孔洞,然后将钢筋穿过孔洞并固定在位,最后使用扭剪器对两端进行扭剪。
桩基
承台
纵横向
钢筋
上翻高度
答:
150cm小伙伴们大家好呀!我们今天继续带来基础中应用比较广泛的承台基础.从识图到
钢筋
布置,一步一步为你剖析!那么我们接下来看看某桩承台图纸,是如何通过列表和它的截面图对应,来理解一个
桩承台的
尺寸与配筋。首先是名称中的编号,编号一般是在平面图上进行注写。承台的型号在列表中对应的是B型承台。...
承台
梁的
钢筋
可以直
锚入桩
吗?
答:
承台
梁的
钢筋
是锚固到框架柱柱根,以起到平衡柱底弯矩的作用。一般桩深入承台最多100毫米,梁钢筋没有条件
锚入桩
中。
抗拨空心方
桩
填心
钢筋
伸入
承台锚固
长度是多少倍d?
答:
是35D
分不清哪一种是板式,梁式,环式。求解释,还有
钢筋
各表示什么?侧面的钢 ...
答:
解释最下边一张吧,首先这是一个
桩
基础,上部是一个承台,承台上面是地下室底板,底板上面是柱子。从最下面,垫层100mm,垫层上的100mm意思是桩基础顶部伸入承台底部100mm,一般都是100mm且桩基础
钢筋锚入承台
,让桩基础与承台形成整体。承台外包的钢筋是紫色的,分为4部分,左右部分采用套箍,就是最...