...后取
芯发现
本工程
桩
身底部均存在离析质量
问题
,责任归哪一方?本工...
答:
责任应由施工方承担。根据题目描述,推测成因如下:1 未采用水下
灌注砼
的施工方法,直接从井口将
混凝土
倒下,甚至没用串桶。2 因水位较高,肯定是一边灌桩一边从别的井孔抽水,把底部的水泥浆连同砂料一起抽出造成离析。3 未采取有效降水方案。
长螺旋钻孔
灌注桩
质量
问题
防治方法?
答:
二、长螺旋钻孔
灌注桩
常见质量
问题
及防治措施 1、堵管 长螺旋钻孔钻头两边设计有两个钻门,在施工过程中钻门关闭防止钻屑进入钻杆内造成钻杆堵塞。当泵砼时随着泵压增加两钻门打开,由此将
砼灌
入孔内。一旦提钻时钻门打不开,直接导致钻孔内无
混凝土
,后果严重。所以要求每次开钻前后均应检查钻门是否...
水下钻孔
桩浇筑混泥土
时未达到预计混泥土方量但挖孔深度符合设计要求...
答:
回答:钻孔
灌注桩砼
的方量计算方法:设计量V1=设计桩断面积S1*(有效桩长H1+桩头高度h1),实际使用量V2应满足:V2≥V1且V2≥K*S1*H1,这里K为充盈系数,一般情况下在1.05-1.1之间。出现灌注量未达预计量的可能性有二:1、桩断面S小于设计S1,这里分两种情况,一是出现缩孔现象,二是钻头直径小于设计桩径...
水下C25
混凝土
强度要求、钻孔
灌注桩
取
芯
强度不达标解决方法
答:
而根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》,95%强度保证率的立方体试件抗压强度定义为混凝土立方体抗压强度标准值,表示为fcuk(单位:MPa)。3、
灌注桩
是在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人工挖掘等方式在地基中形成桩孔,然后在桩孔内放置钢筋笼并
灌注混凝土
而成的桩。根据成孔方法的不同,灌注桩可以...
如何保证钻孔
灌注桩
的施工质量
答:
严禁用加深孔底深度的方法代替清孔, 这将会极大地降低桩尖处土的极限承载力, 也容易因泥浆相对密度过大而造成夹泥或断
桩
。三、
混凝土浇筑
质量控制 由于
灌注混凝土
工艺的特殊性,因此对混凝土性质及搅拌质量有特殊要求;混凝土坍落度应为18~22cm;混凝土强度应比设计强度提高5mpa;混凝土初凝时间应满足整个...
水下
混凝土灌注
过程中出现的施工质量
问题
及防治措施?
答:
导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在2-4m,不宜大于5m和小于1m,严禁把导管提出混凝土面。当发生钢筋笼上浮时,应立即停止
灌注混凝土
,并准确计算导管埋深和已
浇
混凝土面的标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消失。3、断
桩
混凝土凝固后不连续,中间被冲洗液等疏松体及泥土填充形成间断桩。造成...
灌注桩混凝土浇筑
后,
发现
其钢筋笼缩小了100mm怎样处理好?有哪些处理...
答:
加密加强筋或提高加强筋的规格型号
影响
混凝土灌注桩
施工质量的主要因素有哪些???
答:
桩径不小于设计桩径和护壁可靠是影响钻孔桩成孔质量的两个重要因素。总之,地基承载力、桩身
混凝土浇
捣工艺和沉渣量是否超标是影响人工挖孔桩质量的关键因素,所以对于人工挖孔桩而言,混凝土有缺陷或没有挖到持力层都可能导致桩存在质量
问题
。而对于钻孔
灌注桩
而言,没有达到设计要求,桩底沉渣量过大,或...
(沉管)
灌注桩
施工质量
问题
及处理技术
答:
在
混凝土桩
顶采取构造连接插筋时,必须沿周围对称均匀垂直插入。3.2.9 每次向套管内
灌注混凝土
时,如用长套管成孔短桩,则一次灌足,如成孔长桩,则第一次应尽量灌满。混凝土坍落度宜为6-8cm,配筋混凝土坍落度宜为8-10cm。3.2.10 灌注时充盈系数(实际灌注混凝土量与理论计算量之比)应不小于1。一般土质为1.1;软土...
钻孔
灌注桩
成桩后
桩芯
或者桩侧部位都是砂浆,而且砂浆颜色不正常是怎么回...
答:
最只要的是
混凝土
的
问题
!混凝土水灰比过大!坍落度较大!和易性较差!混凝土离析,混凝土在凝结的过程中,石头下沉,导致
桩
头位置出现较厚的砂浆,砂浆的深度大概在1.5—2.0m左右!且强度较低!出现这样的问题是对桩基来说是很危险的!局部有可能出现全是石头,断桩的可能性也是非常之大得!