99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架内电线敷设规范
弱电
桥架
安装标准
答:
(6)弱电引下点位置及引下方式,一般而言,大批弱电引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量弱电引下可用导板或引管,注明引下方式即可。(7)弱电桥架宜高出地面$2以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于$2,桥架宽度不宜小于$2,
桥架内
横断面的填充率不应超过50%。(8)弱电桥架内缆线垂直
敷设
时,在缆线...
线槽安装标准是什么?
答:
4、电缆
桥架
水平
敷设
时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30...
桥架
支架安装
规范
要求电缆桥架支架安装规范是什么
答:
5、4)不同电压、不同用途的电缆不宜
敷设
在同一层电缆
桥架内
:(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)应急照明和其他照明的电缆;(4)电力、控制和电信电缆。6、若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。7、5)在工程条件下安装或...
弱电
桥架
在上,强电桥架在下,水平架设距离是多少?有没有国家规定?因找哪...
答:
在通常情况下,一面墙
敷设
竖向管线(知槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计
规范
》提道出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱...
电缆桥架安装和
桥架内
电缆
敷设
用不用写隐蔽
答:
电缆桥架安装和
桥架内
电缆
敷设
不用写隐蔽,一般写封闭。根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计
规范
》有关对电缆桥架的要求:6. 2 电缆支架和桥架 6. 2. 1 电缆支架和桥架,应符合下列规定:1 表面应光滑无毛刺。2 应适应使用环境的耐久稳固。3 应满足所需的承载能力。4 应符合工程防火要求。6...
桥架内电线
是否需要铺设导管
答:
不需要。穿出
桥架
时需要根据电缆尺寸穿稍大规格的钢管或者挠性管。由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm 镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓...
弱电
桥架
和强电桥架在安装时的距离
规范
是多少?
答:
强电电缆桥百架和弱电电缆桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:用途:1、强电缆
桥架内
安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。
规范
:1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。强电和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,...
阻燃
电线
和电缆采用同一电缆
桥架敷设
可行吗求答案
答:
8.5 金属线槽布线 8.5.2 同一配电回路的所有相导体和中性导体,应
敷设
在同一金属线槽内。8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽
内电线
或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。8.10 电缆
桥架
布线 8.10.8 下列不同...
线槽安装有什么要求?
答:
4)不同电压、不同用途的电缆不宜
敷设
在同一层电缆
桥架内
:(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)应急照明和其他照明的电缆;(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。5)在工程条件下安装或检修不需考虑...
线槽安装有哪些要求?
答:
