99问答网
所有问题
当前搜索:
框架梁最小配筋率
梁截面尺寸如何计算
答:
受拉钢筋
最小配筋率
ρsmin=0.0020 受拉钢筋最小配筋面积 Asmin=ρsminbh =0.0020×200×450 =180mm2 混凝土能承受的最大弯矩 Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)=1.0×11.9×0.518×415×200×(415-0.5×0.518×415)=157830096N·mm >M 由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得 α...
钢筋面积计算公式?
答:
由混凝土规范6.2.6条可知 α1=1.0 β1=0.8 由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变 εcu=0.0033 由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量 Es=200000Mpa 相对界限受压区高度 ξb=0.550 截面有效高度 h0=h-a's=500-35=465mm 受拉钢筋
最小配筋率
ρsmin=0.0021 受拉钢筋最...
板的
最小配筋率
是多少?
答:
问题二:板配筋率要求在哪本规范 《混规》9.1是对楼板的讲解及配筋率;《高规》3.6 是对楼盖结构的讲解及配筋率。问题三:双向板的
最小配筋率
按什么计算 根据混凝土强度,钢筋强度查找混凝土受弯构件配筋率,然后用As=配筋率*板厚*一米板长(1000)得出构造配筋 问题四:
框架梁
框架柱,板的最...
砼简支梁怎么计算
配筋
答:
由混凝土规范6.2.6条可知 α1=1.0 β1=0.8 由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变 εcu=0.0033 由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量 Es=200000Mpa 相对界限受压区高度 ξb=0.550 截面有效高度 h0=h-a's=500-35=465mm 受拉钢筋
最小配筋率
ρsmin=0.0020 受拉钢筋最...
请问什么是
配筋率
,配筋率是如何计算的?都有些什么要求!
答:
2、箍筋面积配筋率:面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。
最小配筋率
:
梁
:ρsv,min=0.24×ft/...
配筋率
是什么意思
答:
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制
最小配筋率
是防止构件发生少筋...
跨度4米钢筋混凝土
梁
怎么
配筋
答:
跨度4米钢筋混凝土
梁配筋
方案:可用240X400的C25砼梁,底筋2Ф25直筋,2Ф25弯筋(离支座1米处开始45°上弯), 箍筋Ф8200,过梁伸入墙内0.5米。下面3根25的,中间2根25的,上面2根25 的,承重梁下面3根25的,上面3根22的,界面24厘米X40厘米。
配筋率
怎么算?谁知道
答:
配筋率
计算:ρ=A(s)/A 式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1、受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中...
关于
配筋率
答:
柱截面为400*350:截面宽350,高400。4Ф22+4Ф20:受压钢筋4根直径22的钢筋,受拉4根直径20的钢筋。Ф10◎200/100:箍筋直径10,间距200,柱子加密区域箍筋间距100。截面为400*300
框架梁
,宽300,高400。5Ф22:下部受力钢筋5根直径22的。n2Ф16:抗扭构造筋2根16,分别在梁的两侧。箍筋直径...
三级抗震
框架梁
和框架柱子箍筋加密区与非加密区是怎样规定的_百度知 ...
答:
《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2015版)3 梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋
最小
直径,应按表 11. 3. 6-2 采用;当梁端纵向受拉钢筋
配筋率
大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2rnm。11. 4. 14
框架
柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜