框架梁与框架柱搭接
框架梁
上部钢筋怎么
搭接
?
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010:11.6.7
框架梁和框架柱
的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和
搭接
应符合下列要求:1 框架中间层中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径,对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜...
框架梁
上面的钢筋
搭接
位置在哪?
答:
地梁上下钢筋
搭接
位置是
与框架梁
上下钢筋搭接位置一样的。根据《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ3-2010第7.1.3条规定,两端与剪力墙刚接相连但跨高比不小于5的连梁宜按照框架梁设计。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一...
框架梁
钢筋
搭接
位置是否一样?
答:
地梁上下钢筋
搭接
位置是
与框架梁
截面不同时梁上部钢筋怎么样
搭接
答:
那很正常啊,
框架梁和框架柱
不可能截面一定相同啊 ,但是梁必须
搭接
在柱子上,绝对不能悬空,如果在你看到的结施图上是悬空的,那是设计的错误,你与设计单位协商柱子的位置。梁锚柱子如果满足直锚的话就直锚。如果不满足直锚的话就弯锚,弯锚固要满足大于等于0.4labE(la)+弯折长度15D。。这是...
框架梁与框架柱
交接处的混凝土,如何浇筑
答:
框支
梁与框
支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的
梁柱
为框支柱和框支梁。框支柱
与框架柱
的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。框支柱是支撑框支梁的柱,用于转换层。框支柱与框架柱的区别在于框架柱与基础相连。
框架
节点构造中
梁柱
纵筋在节点区的锚固方式和要求有哪些
答:
