断路器电阻
一般是
多少
答:
常见的分合闸电阻在65到130欧之间
。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器
接触
电阻
标准
答:
各型
断路器
(开关)接触电阻(
回路电阻
)测试标准参考值:型 号 每相回路电阻 (μΩ)型 号 每相回路电阻 (μΩ)SN1-10 <95 DW1-60G 200 SN2-10G 75 SW1-110 700 SN4-10 50—60 SW2-110I 180 SN4-20 50—60 SW3-110 160 SN4-10G 20 SW4-110 300 SN4-20G 20 SW6-...
如何区分
断路器
合闸电阻和
回路电阻
?
答:
断路器
的
回路电阻
又称接触电阻,这个电阻的测试主要使用回路电阻测试仪进行测试,而且对于这个电阻的测试要求,在国家规程里有不小于DC100A的规定,这个电阻值测试的也比较明确,是断路器主触头在合闸状态下,其2个触头(动触头和静触头)之间的接触电阻值。当然这个电阻值要符合一定的标准,如果这个电阻值...
断路器回路电阻
试验知识
答:
当
回路电阻
测试不
合格
时,可分段查找以确定接触不良的部位。对于多断口或多接触面的
断路器
,应对并联的每对触头分别进行测量,并在非被测量触头间垫入薄绝缘物。若发现软连接与导电夹之间的螺栓松动,紧固螺栓后重新检测,回路电阻可能合格。对于回路电阻过大的断路器,重点检查静触头座与支座、中间触头与...
35千伏
断路器回路电阻
标准
答:
35千伏断路器回路电阻标准是≤420微欧
。因为10千伏的电阻标准是120,所以35的就是120乘以3等于360,360加上六十就是420.
高压开关柜的绝缘
电阻
标准要求是
多少
答:
回主路
电阻
(μΩ ):负荷开关柜≤400;组合电器柜≤400。户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作...
回路电阻
测试仪测试范围
答:
根据电力部门的
回路电阻
测试仪、直阻仪试验规程要求,里面明确规定了,对于测量开关、
断路器
等所有接触电阻,其测量电流不小于直流100A,最小电流维持的时间,不少于60秒的规定。此规定是为了确保试验结果的准确性。回路电阻测试仪根据电力试验规程为依据,拥有高频开关电源和数字电路技术。在测试过程中能够...
如何测量
断路器回路电阻
?
答:
回路电阻
测试仪的电流在100A左右。主要的不是电流,实际电压线的位置很关键。
10kv真空
断路器
主
回路
接触
电阻
问题
答:
在两次试验中测得的电阻的差别不应该超过20%。 所以说
回路电阻
具体
多少
是没有要求的,前提是它能通过温升测试。出厂试验时测量的回路电阻,对于
断路器
630A经验值不会到200uΩ, 很可能你看到的数值是整柜(带母排)的数值, 如果断路器的回路电阻都有200uΩ,它基本上过不了温升试验。
测量6kv真空
断路器回路电阻
为什么选择100a
答:
回路电阻
测量原理是测量电流通过回路的压降来换算的。
断路器
的回路电阻一般是十几到几十微欧,用100A的电流测量出的压降会是几mV,采用更小的电流压降会更小很难准确采集两个测量点的电压信号。因此在常规检测中经常使用100A的电流来测量回路电阻。在研究性测量中一般会选择400A或者600A电流来进行测量。