99问答网
所有问题
当前搜索:
柴发机房设置要求
柴油发电机房
是否可装喷淋
答:
发电
机房
采用自动水喷淋系统不符合规范。发电机房(配电室)消防器材
配置
规范依据是:GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,配电间的火灾为E类火灾(带电火灾),即物体带电燃烧的火灾。所以配电室应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳型灭火器等气体灭火系统,但...
喷淋管能否穿越
柴发机房
答:
柴油发电机房
本身
要求
要有喷淋系统。穿越应该是可以的。
如何规范
柴油发电机房
的通风
答:
柴油发电机房
通风包括两部分,平时通风和工作通风。平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风
设置
启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑...
网络
机房
要备一个
柴油发电
机,要选择多大的发电机
答:
计算机
机房
用发电机功率选择方法,这里介绍一下发电机组功率选择方法 1、首先发电机功率有KVA和KW之分。KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系是1KVA=0.8KW,进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。2、其次功率还有长行(额定)功率...
数据中心
机房
的
柴油发电
机组的性能等级不应低于g3级是哪个规范规定的...
答:
这个标准就是选购的
柴油发电
机组的性能和质量必须符合有关标准
要求
。比如选购通信用柴油发电机组就必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时要达到《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,而且还要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格...
如何防止
柴油发电
机组
机房
温度过高?
答:
(2)当水量充足且水温能满足
要求
时,宜采用水冷方式降低发电
机房
温度;(3)当室内外空气温差较大时,宜利用室外空气降低发电机房温度; 若是移动电站控制室需要通风,应按下述不同情况分别处理:(1)当移动电站与防空地下室连成一体时,应从防空地下室内向电站控制室供给新风;(2)当移动电站独立
设置
...
通风图纸的
柴发
排烟井是啥意思
答:
柴油燃烧产生的烟气。根据柴发排烟井原理得知,通风图纸的柴发排烟井是柴油燃烧产生的烟气,民用建筑地下室
柴油发电机房
的通风主要包含柴发机组的散热通风、机房环境通风以及燃烧所需空气通风。排烟主要指机组运行时的烟气排放,直接排向室外。
柴发
配电间需要安装气体灭火系统嘛?
答:
不需要。
柴油发电
配电间火灾风险较低,安装气体灭火成本较大,设计也会比较复杂些,所以没有特殊需求的,不建议做。如果一定要做,建议柴油发电机独立出来,配电系统单独一间,这样配电间使用气体灭火会更合适。安全规范上没有相应的硬性
要求
。一般气体灭火是
机房
等人员活动少,对灭火要求较高的场合使用的。
预防800kw
柴油发电
机
机房
温度过高的方法?
答:
柴油发电
机组出现水温偏高的可能有以下原因引起: 一、是喷油时间过早或过迟,影响燃烧过程,引起补燃期过长,使冷却水接触气缸壁的时间相对延长,造成水温过高。 二、是喷油量过大,造成混合气过浓,缓燃期、补燃期相应延长,而使水温过高。 三、是喷油器喷油压力过高或过低,使燃油的喷射行程和雾化质量...
小功率
柴油发电
机发电
机房
的降噪处理
答:
1、降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源,其特点是噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声降低40-60 db (a )。2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时,必须考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是
要求
的消声量。针对上述...