99问答网
所有问题
当前搜索:
柴发机房储油间设计规范
柴油发电机房
内应设置
储油间
,其总储存量不应大于多少的需要量
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机房
内可以设置
储油间
,不是应设储油间。根据《建筑
设计
防火
规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房
内应设置
储油间
,其总储存量不应大于多少的需要量
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机房
内可以设置
储油间
,不是应设储油间。根据《建筑
设计
防火
规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房
的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
根据《建筑
设计
防火
规范
》GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。柴油发电机原理柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。
柴油发电机房
的
储油间
储存柴油有的是...
250KW及以上的
柴油发电
机用单独
设计储油间
么?
答:
4.1.3.3
机房
内应设置
储油间
,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。《建筑
设计
防火
规范
》GB50016—2006 5.4.3
柴油发电
机...
柴油发电机房
的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
柴油发电机房
的
储油间
储存柴油有的是桶装,有的有储罐。根据建筑
设计
防火
规范
GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。
柴油发电机房
的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
柴油发电机房
的
储油间
储存柴油有的是桶装,有的有储罐。根据建筑
设计
防火
规范
GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。
锅炉房、
柴油发电机房
内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于( )防火隔墙...
答:
如民用建筑内剧院、电影院、礼堂与其他区域分隔,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;附设在建筑内部消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和同风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙;锅炉房、
柴油发电机房
内设置
储油间
时,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与储油间分隔。
设置在建筑物内的锅炉和
柴油发电
机,其
储油间
的油箱应密闭( )。_百度知...
答:
本题考查的是锅炉房的防火防爆措施。锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。
储油间
的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气
设计规范
》(GB50028-...
设置在建筑物内的锅炉、
柴油发电
机,其
储油间
的油箱应密闭( )。_百度知...
答:
教材P216 本题考查的是锅炉房的防火防爆措施。锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。
储油间
的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气
设计规范
》...
柴油发电机房
蓄电池、
储油间
室等房间在选择电气照明灯具时应采用...
答:
【答案】:A 人防工程内潮湿场所应采用防潮型灯具;
柴油发电机房储油间
、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜