99问答网
所有问题
当前搜索:
柱施工缝
柱子的混凝土等级比梁高一个等级,柱子要先浇,那这柱子的混凝土浇到梁...
答:
只高一个等级(5Mpa)的时候,可以不特殊处理,和正常情况一样,按照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6.2-1留置水平
施工缝
。设置在梁下0~100mm处。可以不特殊处理的依据:1、见08G101-11第15页;2、理论依据见“结构专业建筑设计技术细则”北京市建筑设计标准化办公室编。第69~71页。
钢筋砼工程质量预控?
答:
(1)在
施工缝
处继续浇筑混凝土时,应注意以下几点:1)浇筑
柱
、梁、楼板、墙、斗仓及类似结构时,如间歇时间超过有关规定,则按施工缝处理,应在混凝土抗压强度不小于12MPa时,才允许继续浇筑。2)对混凝土进行二次振捣,这样可以提高接缝的强度和密实度。在大体积混凝土施工中,接缝时间往往超过规定的时间,也可以采取待先...
建筑工程常见质量通病与解决对策
答:
若该墙
柱
有防水要求,可选用焊接止水片的特殊螺栓;在混凝土浇筑过程中,每一层的厚度都应当控制在允许的范围之内,不易操作过快;在墙根处应当先灌筑一定厚度(15~20em)的高导墙,作为根部的模板支撑,且在模板的上口用扁钢进行封口。2、混凝土
施工缝
存在着渗漏水问题 病害及原因分析:由于混凝土在施工缝...
水泥柱可分段间隔几天时间浇注吗
答:
这是水平
施工缝
留置的问题,见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6.2条1、2、3、4各款。其中第4款“特殊部位留置水平施工缝应经设计单位确认”。
柱
的施工缝可设在结构板的上标高、或梁、板下50mm左右处、基础顶面。施工缝应在混凝土终凝以后,再浇注(不可在初凝~终凝时间段内浇注),...
如何做好混凝土技术交底
答:
b.柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实,并用箍箍牢。c.柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留
施工缝
时应留在主梁下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇l...
剪力墙止水钢板设在底板上多少公分?
答:
剪力墙止水钢板应设在底板上30公分。止水钢板是根据后浇带及水平
施工缝
的位置设置安装起防水作用。一般后浇带根据工程的具体情况和图纸要求。基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在基础的底板顶标高上300mm,为止水钢板中心标高。基础垂直施工缝止水钢板具体设置位置:是根据施工图后浇带设置的位置,设800宽作为...
混凝土工程质量通病缝隙、夹层该怎么办才好?
答:
二、预防措施:(1) 认真按施工验收规范要求处理
施工缝
及后浇缝表面;接缝外的锯屑、木块、泥土,砖块等杂物必须彻底清除干净,并将接缝表面洗净;(2) 混凝土浇筑高度大于2m时,应设串筒或溜槽下料;(3) 在施工缝或后浇缝处继续浇筑混凝土时,应注意以下几点:1) 浇筑
柱
、梁、楼板、墙、基础等,应...
填充墙与钢筋混凝土构造柱有哪些质量通病? 请详细叙述。
答:
你讲的填充墙和构造
柱
一般是不大可能同时出现的,只有在填充墙的长度大于5M时会出现,墙、柱的通病它多会出现;填充墙是用在框架结构当中,框架柱梁中起填充作用,要先浇捣混凝土,后砌墙;构造柱在墙体中起到对墙体的局部位置进行强化的作用,(在砖混结构中,墙体的转角部位,丁字、十字相交部位多会...
砼设备基础的浇筑厚度是多少?
答:
(2)在浇筑上层混凝土前,应采用压力水冲洗混凝土表面的污物,充分湿润,但不得有水,而对于非泵送及低流动度的混凝土,须在浇筑上层混凝土时采取接浆措施。(3)留置
施工缝
时,
柱
应在基础顶面、梁或吊车梁托座下面,吊车梁上面,无梁楼板的柱帽下面留设;与板连成整体的大断面梁,应在板底面以下20~...
倒混凝土是否中途不能暂停
答:
这就是混凝土结构的整体性,当然要一下子倒完!还有,倒一次混凝土要具备好多因素,组织好多方面的事宜,倒完这个结构倒那个结构,能倒完尽量倒完!如果倒的过程中,同一结构件里停了一下,混凝土都干了,然后再回来倒,那干混凝土的与新的混凝土之间结合处,那就是
施工缝
,这对建筑物的整体性不利!...