99问答网
所有问题
当前搜索:
柱子浇筑方案
钢管支撑模板专项施工
方案
答:
根据轴线位置放出墙
柱
截面位置尺寸线、模板500 控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土
浇筑
完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标高控制线,并根据该500mm 线将板底的控制线直接引测到上。 首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道轴线,根据轴线与施工图用墨线弹出模板...
求模板施工
方案
答:
根据进度要求,考虑到结构构件模板的特点,地下部分墙体和
柱子
考虑4/3层模板,顶板、梁考虑三层模板;地上部分A、B栋楼座各配置一套大模板(具体见《**大厦钢定型模板
方案
》),顶板、梁考虑三层模板。流水段划分:地上地下划分详见《**大厦施工组织设计》。五、施工准备工作:技术准备:(1)、根据施工组织设计、施工图纸...
施工员岗位与专业技能知识
答:
18、
柱子
混凝土的浇筑:柱子应分段浇筑,每段高度不大于3.5m,柱子高度不超过3m,可以从柱顶直接下料浇筑,超过3m时应采用串筒或在模板侧面开孔下料浇筑;柱子开始浇筑时应在柱底先浇筑一层50~100㎜厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,然后分层下料和振捣。 19、剪力墙应分段浇筑,每段高度不大于3m。 20、
浇筑方案
一般分为...
7米高的
柱子
一次
浇筑
,出现了鼓肚怎么办?有什么办法下次不出现类似情况...
答:
出现了鼓肚缺陷,超出规范GB50204-2002(2011版)表8.1.1规定的“严重缺陷”范围时,就要考虑返工。下次不出现类似情况的办法是事先按照JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》规定编制施工
方案
,经过公司审查,交底、验收、
浇筑
混凝土。
由于道路问题,
柱子
砼
浇筑
好了,梁很多只浇筑了一半,板上到处是砼,这怎么...
答:
1、连接处的混凝土凿毛。2、建议用高一号的混凝土
浇筑
浇了半块的板,这样对各方也好交代。3、施工
方案
要监理同意。
防腐木凉亭安装施工方法 非常简单
答:
2、在
浇筑
混凝土前,模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物,应清除干净。模板应浇水加以润湿。3、浇筑现浇柱下基础时,应特别注意
柱子
插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层5~10厘米厚的混凝土,并捣实,使柱子插筋下段和钢筋片的位置基本固定,然后再对称浇筑。4、...
盖板涵施工
方案
答:
2、盖板现浇模板采用钢模板,支撑采用钢管架支撑
方案
。 3、盖板钢筋采用在加工棚统一加工成型后拉至现场安装,钢筋加工及安装需满足《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的相关要求,盖板钢筋应重点控制主筋长度及主筋保护层厚度、斜交加固区钢筋位置及间距。 4、
浇筑
盖板混凝土前,先对支架、脚手架、模板、钢筋等进行检...
柱子
根部预留钢筋长度不足怎么办
答:
一般可采用电弧焊(帮条焊或搭接焊)接长,但要避免接头在同一截面上,保证同一截面上接头数量不超过百分之50。由于造成此问题的原因一般为施工失误,所以接长施工的
方案
,需经有关管理单位同意后方可实施。
框架机构 没打混凝土前 发现
柱子
预留钢筋短了 处理
方案
咋样写
答:
那样的话,你可以采用接钢筋,具体是采用同样规格的钢筋进行搭接焊接,双面焊。
施工中
柱子
偏移。框架结构 求高手解析处理
方案
。。高分等待
答:
C45的混凝土,结构承载力要求肯定很高。已经倒了7cm,内部
柱子
主筋肯定偏移了。不可用你的那个方法了。涉及到结构安全,不可马虎。建议凿除多余砼之外,采用角钢加固另外一侧凿毛后采用角钢加固。首先,做好加固
方案
,让设计院验算是否满足上部承载力要求。最后请加固公司来做。万一产生结构裂缝,那就不是一...