99问答网
所有问题
当前搜索:
柱子插筋锚固长度不够的危害
框架
柱
中的钢筋在独立基础中的
锚固长度
是多少 求依据
答:
一般参见16G101-3图集的66页。分为基础厚度满足L ae和不满足Lae的二种情况。前者是到底加6D、150(二者取大值)的弯钩。后者是到底加15D的弯钩。其余可见如下示意。请采纳
框家架柱在改变配筋时钢筋上下钢筋不贯通怎么处理
答:
框架
柱
在改变配筋时钢筋上下钢筋不贯通的处理办法应该是插筋。1、钢筋根数变少时直接把少的钢筋灭掉,但要留够
锚固长度
。2、钢筋根数变多时采用插筋的办法,同样
插筋锚
入下一层的长度要满足锚固长度要求。3、如果是框架柱变截面,钢筋位置偏移不大的情况就采用钢筋打弯的方法,采用不大于1:6斜度的弯...
...什么时候深入一个
锚固长度
(
不够
得话打个15d)
答:
1、 变截面柱墙
插筋锚固
为1.5Lae 2、 墙上柱纵筋锚固为1.6Lae 3、 上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae 4、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae 5、 上柱直径大于下柱时应将下层
柱的
连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移.6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,
长度
为梁底以上1.5Lae...
梁钢筋端部
锚固
一定要弯锚吗?规范说说?还是
长度够
了就行了?
答:
锚固必须符合101图集上规定的
长度
,端部位置
不够
无法直锚,就必须弯锚,弯头平直段长度15D。钢筋
锚固的
原则:1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与
柱
纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至...
...
柱
连接钢筋能不能全部插入下部短柱混凝土中
锚固
?
答:
柱插筋
应根据施工图设计要求和03G101--1修正版规定进行锚固,但插筋有两种类型:1、基础短柱截面大,而上部柱变截面小,如:基础短柱900*900,上部变截面600*600或700*700时,变截面较大,没有办法按03G101--1修正版图集弯锚,这时就需要插筋,
插筋锚固长度
应过下部柱加密区。2、按03G101--1相关规定在梁柱节点内弯锚...
柱插筋
(竖向筋)深入基础后弯折
长度
是多少
答:
伸入基础的总长底要不小于抗震
锚固长度
laE;部平直段不小于15d。插筋在浇筑基础前,根据
柱子
纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,
插筋的
根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致。其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形...
有关钢筋问题
答:
1、图纸上只要求满足La,那就只要满足La。如果La太长,伸到筏板面后打弯。如果打弯尺寸太小,如只有50,那可以适当加长,以满足操作的要求。2、量
锚固长度
是从钢筋进入垫层的转角处开始量的,并不是钢筋的交叉点。锚固是钢筋进入混凝土锚固,而不是钢筋与钢筋锚固。此处应该是下层
柱
墩钢筋锚固进入上层...
钢筋直锚长度和弯锚
长度不
同,弯锚是15d,那直锚怎么计算长度呢?
答:
钢筋直锚长度是LaE,梁筋的弯锚长度是≧0.4LaE+弯折15d。LaE的计算,与钢筋强度等级、锚入混凝土的强度等级、结构抗震等级、钢筋直径等有关,不用施工者计算,结施总说明上有表可查,或者11G101-1第53页,只要‘对号入座’查找。受拉钢筋的
锚固长度
,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋...
非框架梁底部钢筋直锚(12d)
长度不够
时,弯锚长度应该是多少?
答:
非框架梁底部钢筋直锚(12d)
长度不够
时,弯锚长度应是15d,因为当V﹥0.7ftbh0时,带肋钢筋 lam≥12d,光面钢筋 lam≥15d。如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的
锚固长度不
符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。参数分析 支承在砌体结构上的...
...是否允许互锚,支座
长度不足
时,是否允许伸过支座,急!谢谢大家!_百度...
答:
可以直锚,直锚
不够
弯锚入
柱
即可 也可以在节点外搭接,如下图: