99问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱配筋设置要求规范标准
建筑剪力墙结构
构造柱设置要求
答:
《建筑抗震设计
规范
》GB50011-2010 第13.3.4条第4款:墙长超过 8m 或层高 2 倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
。构造柱具体
配筋要求
可以参《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第 7.3.2 条规定,纵筋宜4Φ12,箍筋间距不宜大于250,且在柱上下端应适当加密。构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性...
地下室
构造柱设置
的
规范
依据是什么?
答:
《砌体工程施工质量验收
规范
》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,墙长大于3米时设
构造柱
。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时设构造柱。在砌体房屋墙体的规定部位,按
构造配筋
,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。圈...
构造柱
用多大钢筋
答:
截面一般200X200 , 240X240
配筋
从10-16不等,箍筋一级钢6@200/150/100的,具体根据抗震来
设置规范
1、按照抗震
规范要求
,
构造柱
主要设置于抗震墙中。2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙 当...
构造柱
纵筋用多大的合适?
答:
在砌体房屋墙体的规定部位,按
构造配筋
,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土
构造柱
,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。、构造柱设计规范:按照抗震
规范要求
,构造柱主要
设置
于抗震墙中 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加...
构造柱
植筋深度
规范要求
答:
2、根据结构
配筋
并按浇筑混凝土柱前筑墙的施工顺序,混凝土柱通常简称混凝土
构造柱
,与墙体同宽或宽240*240 mm,主筋采用4根直径12 mm、间距150-200 mm的箍筋,混凝土标号C20与墙体砌合,按
规范
配拉结筋。3、构造柱通常
设置
在楼梯间休息平台、纵横墙交接处、墙体转角处、长度为5米的墙体中部,应设置...
构造柱
的截面一般是多少?
答:
有:一、构造柱最小截面为240mm×180mm,纵向钢筋宜采可4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在与圈梁相交的节点处宜适当加密,加密范围在圈梁上下均不应小于1/6层高或450mm,箍筋间距不宜大于100mm。房屋四角的构造柱可适当加大截面及
配筋
;二、7度时超过6层、8度时超过5层和9度区...
框架结构填充墙
构造柱配筋
加密区怎么
设置
?
答:
1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm。且在柱上下端宜适当加密,7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm,房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。框架中填充墙
构造柱配筋
加密区一般认为不用加密。框...
构造柱
的
设置要求
是什么
答:
编辑本段砌体结构设计规范 第2.1.14条 混凝土
构造柱
structural concrete column 在多层砌体房屋墙体的规定部位,按
构造配筋
,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(GZ)。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,
规范要求
应在房屋的砌体内适宜部位
设置
钢筋混凝土柱...
构造柱设置要求
是什么?
答:
2、120(或100)厚墙:当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙:当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应
设置构造柱
。4、当墙长...
棣栭〉