为什么降雨历时越短,重现期越长,
暴雨强度
越大?
答:
重现期通俗的说就是“多少年一遇”,所以当然是重现期越大,雨水量越大。比如一百年一遇是指一百年左右出现一次或几次的雨量,五十年一遇就是五十年左右出现一次或几次的雨量,P=100当然要大于P=50了,当然以此
计算
出
暴雨
量
强度
也是100年大于50年了。“重现期越大不是表明出现大于等于这个降雨量的...
泸州地区
暴雨强度
公式
答:
泸州市
暴雨强度计算
公式:q=10020(1+0.56·1gp)/(t+36)q---暴雨强度(L/(s·hm²))p---设计暴雨重现期(a),取3年 t---降雨历时(min),t=t1+t2 t1为地面积水时间(min),本工程取10min;t2为管内雨水流行时间(min)雨水设计流量计算:Q=q·Φ·F Q---雨水设计...
武汉
暴雨强度计算
公式
答:
武汉有三个公式,分别对应不同的重现期 常用的武汉
暴雨强度
公式: q=885(1+1.58lgP)/(t+6.37)^0.604 (L/s.ha)适用条件:(0.5≤P<10)我是在软件中查的,软件在这:最新最全暴雨强度公式
怎样根据雨水流量,确定矩形沟的(宽高)大小?
答:
一、根据你所处的地区
计算
设计
暴雨强度
。这个数值你可以通过向当地搞设计的朋友咨询获得,如果你自己来计算那太复杂了。二、根据你的地面种类确定径流系数,路面越不易向地下渗水系数越大,比如混凝土路面一般为0.85~0.95。反之,系数越小,比如绿地一般为0.1~0.2。三、然后你便可以计算雨水量了。
深圳市的
暴雨强度
市多少?
答:
q=975*(1+0.745lgP)/t^0.442 给排水设计手册第5册P62 (1973年版手收录的公式)
在商场等建筑物里一般设置什么消防系统,其工作原理如何
答:
3) 化粪池有效容积计算及选型详图下载4) 食堂、餐厅的厨房隔油池计算与选型 5) 居住小区或建筑物内的污水集水池有效容积计算6) 建筑生活排水立管的管径选择 (2009-1-2) 7) 汇合通气管管径计算 (2009-1-7) 雨水: 1) 给排水软件之
暴雨强度
: 1.1) 部分城市暴雨强度公式及降雨
强度计算
1.2) 部分城镇降雨强度...
中P值(暴雨重现期)取多少?
答:
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第3.2.4条设计规定: 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期应采用1年~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,应采用3年~5...
虹吸排水管设计的神奇之处,避免水患全靠它
答:
3. 在暴雨强度及雨水流量
计算
软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的
暴雨强度值
q(l/s•10000m²) 4. 由公式,屋面雨水设计流量:Q=k•ΦqFk<1, Φ>1 通过跟当地设计院的工作人员沟通确定应用哪一个公式进行计算。一般,我们取用公式Q=qF进行计算。为了使单位变为l/s,我...
为什么同一场降雨过程中,
雨强
随着历时的增加而减小
答:
雨水设计流量是按Qs=qΨF 公式计算的,而雨水管是一段一段按上述公式计算的,由于每段设计
暴雨强度计算
中t值不同,是逐段增大的,所以每段设计暴雨强度q值也不同,是逐段递减的,因此每段暴雨强度值不是恒定不变的。但是由于每段汇水面积是逐段递增的,所以每段雨水设计流量也是逐段递增的。