24X40的梁,配25大6根钢筋,跨度6米,
最大
承重
多少
吨?
答:
首先梁已经
超
筋了额,491×6÷(240×370)=0.033>0.025,框架梁
最大配筋率
是2.5%,也就是0.025。结构中不让用超筋梁,因为超筋梁破坏形式是受压区混凝土直接压碎,梁瞬间垮塌,没有经过大变形,没有人员逃生时间。你问的如果是线荷载,非抗震时候,框架梁(两端有柱,钢筋锚固满足要求)的...
柱全截面允许的
最大配筋率超
筋如何处理?有人说加截面,但是我加截面尺寸...
答:
1、加截面;正常情况下,加大柱截面,总
配筋
量会下降,而非你说的增大。2、选用高级别的钢筋,一般
不超过
IV级 3、上述二种方种共同使用。
如何计算偏心受压构件的最小
配筋率
和
最大配筋
答:
8/0.288*0.5=19小于34-12*0.6=26.8,不要考虑附加弯矩影响。M/N=160/800=0.075m,75+20=95,小于0.3*(500-40)=138,为小偏心受压 As=0.002bh=0.002*300*500=300,取3根14钢筋,为461,再计算As',要满足最小
配筋
要求,最后要验算垂直弯矩作用平面承载力,---轴心受压 ...
受弯构件的最小
配筋率
是___构件与___构件的界限配筋率,是根据___确定...
答:
受弯构件的最小配筋率是少筋构件与适筋构件的界限配筋率,是根据少筋构件的破坏弯矩等于相同截面的素混凝土构件的破坏弯矩确定的。受弯构件纵向收拉钢筋最小与
最大配筋率
的确定原则:要求构件的
配筋率不
得低于最小配筋率,最小配筋率是少筋构件与适筋构件的界限配筋率,它是根据受弯构件的破坏弯矩等于...
钢筋混凝土中怎么判断超筋 适筋 少筋?
答:
少筋破坏,受拉区的混凝土先开裂,受拉钢筋立即达到屈服强度,裂缝迅速发展,梁挠度快速增加,受压区混凝土没有压碎。是一种脆性破坏。受拉区的混凝土先破坏。3、理论计算 混凝土的受压区高度X>ξb*h0,出现
超
筋破坏;
配筋率
小于(0.2%和0.45*ft/fy)的
最大
值,出现少筋破坏。此外为适筋破坏。
钢筋混凝土楼板的
配筋率
一般是
多少
?
答:
钢筋混凝土楼板采用混凝土与钢筋共同制作。这种楼板坚固,耐久,刚度大,强度高,防火性能好,当前应用比较普遍。按施工方法可以分为现浇钢筋混凝土楼板和装配式钢筋混凝土楼板两大类。现浇钢筋混凝土楼板为实心板,现浇楼板还经常与现浇梁一起浇筑,形成现浇梁板。现浇梁板常见的类型有肋形楼板、井字梁楼板和无...
怎样配置钢筋
答:
在理论上,梁结构一般是不会产生扭转的。由于在结构制作和使用过程中可能出现的一些问题导致结构产生扭转力矩,必须配置抗扭钢筋。根据受扭钢筋的最小
配筋率
、箍筋的构造要求和构建截面尺寸的要求综合确定抗扭钢筋怎么配,配多少。1)最小配筋率:受扭纵向受力钢筋的间距不应
大于
200mm和梁的截面宽度,在...
最大配筋
面积是指
答:
箍筋面积=0.5X2=1.0>0.5,非加密区配8@200,箍筋面积=0.5X2/2=0.5=0.5,所以这根梁可以配8@100/200(2)单边配筋面积:在对称配筋或双向配筋状态下每一侧受力区域内的钢筋根数与单根截面积的乘积。
最大配筋率
:当受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率。
建筑结构设计计算步骤?
答:
当ξ不满足以上要求时,程序提示超筋;3)《抗震规范》要求梁端纵向受拉钢筋的
最大配筋率
2.5%,当
大于
此值时,提示超筋;4)混凝土梁斜截面计算要满足最小截面的要求,如不满足则提示超筋。(2)剪力墙超筋分三种情况:1)剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积...
现浇钢筋混凝土板分布钢筋间距
不宜大于多少
答:
根据《混凝土结构规范》第9章 9.1.7 当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且
配筋率不
宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距
不宜大于
250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。...