99问答网
所有问题
当前搜索:
智能差压变送器
如何校准
智能差压变送器
?
答:
智能差压变送器
的校准用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。;V???_7@)m7v#F实际上厂家对智能变送器...
智能差压变送器
怎么校验
答:
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。开开
智能
型
差压变送器
校准有“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通LRV.URV的数字设定来完成配置工作,“重定量程...
差压变送器
如何校准
答:
必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。三、
智能差压变送器
的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规...
什么是
差压变送器
答:
差压变送器
又叫压差变送器,是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。差压变送器是新型变送器,...
差压变送器
的注意事项
答:
1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:
智能差压变送器
不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。2) 短路检测:在保证安全的情况下,将...
压力
变送器
的校验步骤
答:
三.
智能差压变送器
的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。* D4 b6 y* Z, a. K4 b 实际上...
如何校正压力
变送器
答:
这就为我们现场校准差压变送器供应了利便.二.常规差压变送器的校准 即量程向上调解1mA,反之亦然。先调零点,在不带迁徙时其影响约为量程调解排遣量的1/5, 调零点时对满度几乎没有影响,在现场调校讲的是快,使输出为20mA,在此先容零点、量程的快速调校法。三.
智能差压变送器
的校准 用上述的...
关于校验压力表和
变送器
答:
三.
智能差压变送器
的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明...
差压变送器
如何测液位
答:
利用
差压变送器
可以采用差压法来测量液位。其原理是液体内部不同高度上的压强不同,在单位面积上的压力=液位高度×液体比重,例如在一米深的水下 压力=1000mm×1g/mm³=1000g/m㎡(=1000mmH2O=0.1kg/ c㎡=0.001MPa)。测得液体内部某一高度的压力,就可以得出从这一点到液面的高度。由于...
一体式振动
变送器
数值波动是什么原因
答:
智能差压变送器
出现这种情况首先应查看变送器上压力数值是否乱变,如果是有可能是以下情况引起的。差压变送器压力源本身是一个不稳定的压力,是不是压力源有周期性的波动。仪表或压力传感器抗干扰能力不强,周边有周期性的干扰波动。传感器本身在周期性振动很厉害,导致压力不稳定。压力传感器本身故障造成...