99问答网
所有问题
当前搜索:
普通钢质防火卷帘的耐火极限要求
防火卷帘的
燃点是多少度
答:
防火卷帘设置
要求
1、除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。2、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、除《建规》另有规定外,
防火卷帘的耐火极限
不应低于《建规》对...
防火卷帘
在建筑工程中的应用?
答:
因此,GB14102中所说的防火卷帘,即人们常见的
普通钢质防火卷帘
,其
耐火
性能的判定条件未包括背火面温升,只能达到非隔热防火分隔
的要求
,这种卷帘不能作为防火分隔使用。若采用这种卷帘代替防火墙分隔防火分区的话,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)规定应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水...
防火卷帘
长度限制有哪些
要求
?
答:
防火卷帘
长度限制没有具体
要求
,与其相关的规定如下:《高层民用建筑设计防火规范》第五章第四条规定:1、在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作
耐火极限
判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h。2、当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘...
请问汽雾式
防火卷帘门
和复合防火卷帘门的区别,详细点,谢谢
答:
按材质分:钢质、复合、无机布基等。按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。按开启方向:上卷和侧卷两种。按防火性能:a
普通钢质防火卷帘
分为:1级,耐火时间1.50h;F2级,耐火时间2.0h。b复合型钢质防火卷帘分为:F3级,耐火时间2.50h;F4级,耐火时间3.00h。按
耐火极限
:甲级90...
防火门
、防火窗和
防火卷帘
构造的基本
要求
包括( )。
答:
防火门
、防火窗和
防火卷帘
构造的基本
要求
包括:(1)防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙3级,其
耐火极限
甲级应为1.2h;乙级应为0.9h;丙级应为0.6h;(2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启;(3)用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。
防火卷帘的
一般
要求
?
答:
(4)用
防火卷帘
代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用
耐火极限
不小于3.Oh的复合防火卷帘。(5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。(6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利...
甲级
防火卷帘门
是
钢
制的吗
答:
耐火时间3.00h;F4级,耐火时间4.00h 在防火卷帘分级国家标准出台以前,也有专家建议按国家标准《门和
卷帘的耐火
试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的
要求
,
耐火极限
≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称
普通防火卷帘门
。
[设置防火卷帘若干问题探讨]
防火卷帘门
熔断器
答:
(二)防火卷帘的保护方法 采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件或在其两侧应设闭式自动喷水灭火系统,其喷头间距不应小于2米。当
防火卷帘的耐火极限
达到3小时,可不设保护用闭式自动喷水灭火系统。目前国内市场上耐火极限大于3小时的防火卷帘,大多能能满足这一
要求
。对防火卷帘...
早教中心可以采用
耐火极限
不低于2.00h的
防火卷帘
进行分隔吗?
答:
根据国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB 7633的规定,
防火卷帘的耐火极限
判定条件有按卷帘的背火面温升和背火面辐射热两种。耐火极限不低于2.00h的防火卷帘可以用于早教中心进行分隔 。
甲级
防火门耐火极限
是多少小时甲级
防火卷帘门耐火
时间
答:
有些甲级
防火门
材质也会采用发泡门芯板、MC复合材料等防火材料。2、甲级防火门的厚度在50mm,乙级防火门的厚度是在45mm,甲级防火门的防火系数更高。甲级防火卷帘门耐火时间
防火卷帘的耐火极限
首先应说明是以隔热性加完整性为判定条件,还是只以完整性为判定条件。一般来说,甲级防火门的耐火极限为1.5...