99问答网
所有问题
当前搜索:
昆仑通泰通讯状态2怎么解决
昆仑通态
与信捷pLC按键复位没动作
答:
昆仑
通泰屏幕是要有与信捷PLC的通讯驱动。屏和PLC连接需要编程线,设备窗口里添加通用串口父设备,选择COM1,19200,8个数据位,1个停止位,偶校验。在打开信捷驱动,
通信状态
要选择打开,PLC地址默认是0,要改成实际地址。
触摸屏与变频器
通讯
问题
答:
通讯状态
是0说明通讯正常,不能输入有两个原因:1、触摸屏没有设置成输入框,只是一个显示。2、变频器的频率地址不对,变频器一般是4区寄存器地址,
昆仑通态
对应的地址应该加1,比如2000H,在触摸屏添加的十进制地址应该是8193
200smartPLC与
昆仑通态
连接
通讯
,在断线后PLC
如何
收到断线信号、然后发出...
答:
这种啊,首先,你要PLC里面定义两个变量,比如整型;然后,
昆仑通态
里面,对应下;然后,需要昆仑通态里面写个简单的脚本,设置循环周期,比如1秒,每次把这个变量加1,循环写;最后,PLC中,一个存历史,一个就是昆仑通态写的那个,如果两次比较都相同,说明跟触摸屏断开连接了,就M点报警,就好了。...
MCGS不能正常运行:
答:
跟设备通讯时要在电脑上的设备窗口 进行设备调试,观察第一行的
通讯状态
,如果状态为0才表示通讯正常。不知道你说的标志位是不是通讯状态。如果模拟跟下载到屏里不一致的话,建议修改最小采集周期和通讯等待时间(500ms)。更方便的是到
昆仑通态
官网上下载mcgstpc跟omron的通讯测试工程。参考资料:...
昆仑通态通信状态
出错报警显示
怎么
做,变量连接了,报警条件也做了,仿...
答:
MCGS仿真有时候是不能准确的输出
通讯状态
的,只有联机状态是最靠谱的输出
信捷PLC XC3-24E-T 和
昆仑通态
TPC7062K 触摸屏的
通讯如何
设置?
答:
很遗憾现在才看到这个问题,我也遇到过你这样的问题,你的设置与硬件接线都说是正确的,只是采用232
通讯
时,用tcp官方提供的信捷驱动,必须将设备地址设为1
汇川变频器md310
怎么
与
昆仑通态
触摸屏
通讯
答:
1、确定变频器的
通讯
参数,包括通讯地址、波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数。2、在
昆仑通态
触摸屏上创建一个ModbusRTU通讯协议,设置通讯参数和读写寄存器的地址等信息。3、在触摸屏上编写需要与变频器通讯的程序,例如读取变频器的运行
状态
或控制变频器的运行速度等。4、在触摸屏上进行调试,通过...
昆仑通态
触摸屏与串口调试问题
答:
modbus要用485口才行,非要用232口,那也要用232转485转换器接到屏的232口上才行,同样,电脑的串口是232口,也要接上232转485转换器才能正确收到触摸屏的485信号
昆仑通态
数据通道没有松下DT寄存器?
答:
D寄存器就是DT寄存器,软件不同,写法各异而已。在查看一下设备驱动里的第一条
的通信状态
,看反馈的数据是几,然后根据反馈的数据,查看帮助文件,里面有
解决
方法。通讯失败不一定就是寄存器搞错了,也许通信参数错误,通讯线错误等。望采纳。。。
昆仑通态
的MODBUS-RTU规约地址和命令能根据需要定吗?
答:
数据类型:字符型变量,表示当前操作的寄存器数据类型附录
2
数据:数值型变量、开关量,它是用来存储设备命令数据的MCGS变量。返回状态:返回批量读写设备命令的执行状态(当设备命令格式错误时无效), 具体返回值意义请参见
通讯状态
说明, 返回状态为可选参数(以[]标记), 用户也可通过通讯状态通道判断返回结果...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
昆仑通态通讯ab1756
昆仑通泰和三菱通讯
组态王和昆仑通态通信
昆仑通态与西门子300通讯