施工缝后浇带混凝土养护
什么是
后浇带
?后浇带作用是什么?
答:
预留两者沉降差,使最后两者实际标高相一致。
后浇带
分类 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。2、为防止
混凝土
因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。3、为防止因建筑面积过大,结构因温度变化,砼收缩开裂而设置的后浇
施工缝
为伸缩后浇带。
施工缝
或
后浇带
处浇筑
混凝土
应符合哪些规定
答:
1 结合面应采用粗糙面;结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层,并应清理干净;2 结合面处应采用洒水方法进行充分湿润,并不得有积水;3
施工缝
处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa;4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份;5
后浇带混凝土
强度等级...
超前止水
后浇带
技术交底?
答:
外贴式止水带在变形缝与
施工缝
相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。(4)
后浇带混凝土
应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时
养护
,养护时间不得少于28d。4安全技术...
后浇带
多久可以浇筑?
答:
求助,关于
后浇带
的浇筑时间与
养护
时间 地下防水的后浇带 1、42天后才能
施工
2、用补偿收缩
混凝土
,强度不川于两侧混凝土 3、养护时间28天 主体结构混凝土 1、一般养护7天(硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣)2、火山灰、粉煤灰、抗渗、外加剂、掺合料养护14天 主体结构后浇带 1、28天后才能浇筑 2、微膨胀...
后浇带
怎么留设?
答:
后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设
施工缝
。5、养护 后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。质量控制点:1、防水附加层、防水层施工范围、厚度 2、钢板网设置 3、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理 4、后浇带混凝土施工质量5、
后浇带混凝土养护
。
后浇带
的设置及作用
答:
施工后浇带
是整个建筑物,包括基 础及 L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构 完成,将
后浇带混凝土
补齐后,这种“
缝
”即不存在,既在整个结构
施 工
中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降, 又达到了不设永久变形 缝的目的。 二、施工后浇带的作法 一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,...
建楼房时为什么要留
后浇带
它有什么作用
答:
这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐
施工后浇带混凝土
,二者差异沉降量就较小—厂,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形
缝
的结构承担。对于
施工后浇
收缩带,宜...
混凝土
二次浇注与
后浇带
答:
二次浇注就是对
后浇带
部位,待两侧稳定后进行封闭,针对结构
施工
时一次浇注而言。严格讲二次浇注不仅针对于后浇带。常用称呼:如墙体较高,为保证浇注振捣质量和模板稳定不得一次浇注到顶,每次500高度,终凝前浇注完,称为分层浇筑不叫二次。还有大体积
混凝土
中,如筏板厚度大于2m,为避免水化热过大,不...
工程
施工
中
后浇缝
与
后浇带
有什么区别?
答:
后浇缝灌筑混凝土的施工温度,应低于两侧
混凝土施工
时的温度,宜选择气温较低的季节施工。其原因是:混凝土随温度升高而膨胀,温度降低则收缩。低温施工质量有保证,可避免因混凝土冷缩而裂缝。 后浇
缝混凝土
的
养护
:混凝土浇筑完毕,隔24h即应进行湿养护不少于14d。
后浇带
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收...
施工缝
、
后浇带
留设规范
答:
GB 50666-2011混凝土结构工程施工规范8.6
混凝土施工缝
与
后浇带
8.6.1 施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合...