99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电规范
塔吊在
施工现场
动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有
规范
?
答:
是的;遵照《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的规定。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,...
根据《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》(JGJ46),临时用电电缆埋地深度不...
答:
【答案】:A 本题考查是特殊作业环节安全技术。
临时用电
电缆埋地深度不小于0.7m。
施工现场
安全
用电
教育
答:
3.
施工现场临时用电规范
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱...
二级
临时用电
作业标准
答:
2、二级配电箱的配置 一般现场三级配电二级漏电保护,B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级:总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;第二级:分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级
施工现场临时用电规范
没有要求安装漏电...
施工现场临时用电规范
2015
视频时间 25:13
施工现场临时用电
具体检查哪些内容?
答:
有专用接地线,不得使用钢筋等做接地线。6、工人宿舍是否有私拉乱接现象,照明是否采用低压照明。7、
现场
机具必须一机一闸一漏一保护,电缆必须是三芯或五芯电缆,不得使用双绞线;所有线路不得拖地敷设,利用已有金属物架空敷设必须用可靠的绝缘保护。8、整个临电配电系统有不少于2处重复接地点。
工地
施工临时用电
如何供电?
答:
永久性变配电所投入使用,从管理角度来看比较
规范
,供电的安全性有了基本的保障。变配电所主要由高压配电屏(箱、柜、盘)、变压器和低压配电屏(箱、柜、盘)组成。自备变压器供电 目前城市中高压输电的电压一般为10kV,而通常用电设备的额定电压一般为220/380V。因此对于
施工现场
的
临时用电
,可利用附近...
施工现场临时用电
总配电箱内装什么电气
答:
按照
施工现场临时用电规范
JGJ46 2005的规定,施工现场总配电箱电器设备必须满足以下几点要求:1,总隔离开关,2,总断路器或总漏电断路器。3,电流电压互感器、指示灯、电压表、电流、表计度表、浪涌。4、支路隔离开关及支路漏电断路器。5、N排及PE排。6、在总隔离开关前引出一组220V的电源设单相...
施工现场
使用多大的
用电
量需要临电专项方案?
答:
施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者需要临电专项方案。
施工现场临时用电
设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。总容量50KW或者用电设备5台以上时,必须编制用电组织设计,50KW以下必须编制安全用电及防火措施。在施工组织设计的土建部分中,确定了各...
施工现场临时用电
接地电阻是多少?
答:
重复接地电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...