C7000报错,97号
故障
代码怎么处理?
答:
输出动力线有没接触不良;线头螺丝没扭紧;输出接触器
触点
接触不好。查看电机和编码器参数设置是否正确。启动时报
故障
注意抱闸有没有打开,启动瞬间观察主机如有溜车说明抱闸打开。抱闸接触器吸合瞬间可以量下抱闸线圈电压,或者放个扳手在抱闸上
测试
是否有磁性,如有磁性说明抱闸在张开。输出的到电机UVW相序不...
新时达
C7000报错,80号
故障
代码怎么处理?
答:
故障
代码80:输出缺相 变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线 按操作规程
检查
变频器输出侧接线情况,排除漏接、断线 输出端子松动,输出接触器
触点
接触不好 输出三相不平衡,检查电机接线是否完好 如果不挂钢丝绳、不带轿厢运行可能会误报80故障,调大参数F252.
新时达
AS380(杭州西尼电梯)报36
故障
,求怎么维修?
答:
这是主接触器
故障
,可以
检查
一下接触器辅助
触点
是否良好(有组触点给主板反馈接触器状态),或者直接换一个主接触器
新时达
系统的电梯报71
故障
怎么解决?
答:
71:IPM
故障
原因:瞬间过流、输出三相短路、功率模块电源不正常、环境温度过高。首先要排除温度,其次是外部元件故障,包闸接触器
触点
有没有烧损,包闸是不是完全打开,都不是就是变频器坏了。处理:1、
检查
驱动器到电机连接线。如果每次点动运行都报故障,请联系供应商寻求服务。2、对71故障,确认下...
江南快速电梯
新时达
F5021主板40号
故障
答:
40:KMC接触器粘连保护 看哈主接触器的
触点
,辅助触点是否完好。主板上的输出小继电器是不是坏了?望采纳,谢谢
新时达
e03输出缺相怎么解决曳引机
故障
答:
新时达
e03输出缺相解决曳引机
故障
的方法是:1、变压器出线的三个保险丝烧掉了一个造成缺相。此时需更换烧坏的保险丝。2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相。此时需
检查
导线或开关接触,修复导线连接。3、交流接触器
触点
经长时的电火花烧蚀,其中一个...
新时达
电梯 54
故障
答:
建议联系厂家进行维修。
新时达
电梯系统
故障
代码:2、运行中门锁脱开急停。运行中门刀擦门球,门锁线头松动。调门刀与门球的间隙,压紧线。3、错位(超过45CM)撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层。上限位开关误动作,限位开关移动后未写层编码器坏。
检查
限位开关,重新写层更换编码器。4、下(与...
新时达
AS380一体机经常报71号和113号
故障
,怎么解决
答:
变频器的固件松动也有可能,遇到过他们DP变频器就固件问题,你看上去都是正常的,那个我是坐控制柜一天才找到的,我拆装了N次还是一样会报
故障
,最后只能换插件,你就好好观察了,
新时达
默纳克等系统你不要极限与他们的故障说明,有些故障的原因不只是它们上面写的那些,有时间都在现场呆一下,看下现象...
新时达
as380报门锁闭合不上
故障
跟抱闸接触器有关系么
答:
新时达
as380报门锁闭合不上
故障
跟抱闸接触器有关系。造成故障的最常见原因是门锁不通跟抱闸接触器有关系,也可能是没有关门到位信号,或
触点
阻力过大造成。
新时达
系统。电梯启动报09变频器
故障
,是什么问题。康力无机房_百度知 ...
答:
09 变频器
故障
信号 主板在正常状态10 秒后,输入口X11 出现变频器故障信号,报故障 自学习后或上电时
检查
:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的 3/5 自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置 ...