99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器跟隔离开关区别
隔离开关
和
断路器
有什么
区别
答:
隔离开关
:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;
断路器
:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流;一般情况下,隔离开关不能用来接通或切断电流,它仅仅是在断路器断开的情况下分断,提供一个“明显的断开点”。
隔离开关
和
断路器区别
答:
隔离开关
主要用于隔离电源,保证其他电路或设备的安全,没有灭弧装置,不能用于切断或接通电流。
断路器
具有电流分断能力,可以切断或接通电流,并具有专门的灭弧装置,可以用于电路的过载、短路等故障情况。
隔离开关
和
断路器区别
答:
断路器
有灭弧装置,不仅具有操作负荷电流的功能,还能操作故障电流。
隔离开关
没有灭弧装置,虽然它按照规定可以操作在负荷电流小于5A的场合,但总体上是不能进行带负荷操作的。隔离开关相比较于
断路开关
结构简单,能够从外观上看出运行状态,在检修的时候有明显断开点。
断路器和隔离开关
有什么
区别
?
答:
断路器
总是使电路跳闸,但从断路器外部看不到断路器的断开触点,这就是为什么建议不要仅通过关闭断路器来接触任何电路的原因。因此,为了更好的安全性,必须有一些安排,以便在触摸电路之前可以看到电路部分的开路情况。
隔离器
是一种机械
开关
,可在需要时将部分电路与系统隔离。电气隔离器将系统的一部分与...
断路器与隔离开关
的
区别
是什么
答:
QF:
断路器
;QS:
隔离开关
。Q代表Switching device for power circuit, 电力回路开关设备;F:代表Protection device ,保护设备;S代表switching device for control circuit ,控制回路开头设备。QF不能带电拉合,主要是提供一个明显断开点 ;QS可以带电动作,一般也有自动保护,但是看不见具体的断开点。
隔离开关
、
断路器
、空开这三个有什么
区别
啊
答:
1、
隔离开关
只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全。2、
断路器
不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制。3、空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护...
断路器和隔离开关
有什么
区别
?
答:
QF:
断路器
;QS:
隔离开关
。Q代表Switching device for power circuit, 电力回路开关设备;F:代表Protection device ,保护设备;S代表switching device for control circuit ,控制回路开头设备。QF不能带电拉合,主要是提供一个明显断开点 ;QS可以带电动作,一般也有自动保护,但是看不见具体的断开点。
隔离开关
与
断路器
,刀闸的
区别
有哪些?
答:
隔离开关
有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧,为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。
断路器
功能相对强大,能对其线路上的电压、电流等参数进行监控、报警、动作...
隔离开关
、
断路器
、空开这三个有什么
区别
啊
答:
区别
:
隔离开关
只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全。隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用。
断路器
不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,...
断路器
、负荷开关、
隔离开关
三者
区别
答:
都可以形成明显断开点,大部分
断路器
不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。4、
隔离开关
不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。