电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P 参数
表示什么意思
...
答:
为
是
指施耐德额定电流100,分段能力
N
,脱扣器型号MIC2.2,脱口电流40,极数3极的塑壳
断路器
。NSX:施耐德产的塑壳断路器;100:额定电流;N: 产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M);MIC2.2:脱扣器型号;40 :脱口电流 ;3P:极数3极。
施耐德
断路器N
SX250N IM
是什么意思
答:
NSX为塑壳断路器前缀,250是额定电流250A,
N是断路器
分断能力。断路器额定电流In,是在给定的环境温度条件下承载的最大连续电流而无异常发热保证断路器正常工作的电流,额定短时允许(耐受)电流Icw。断路器在短时期内(0.5或1S)可以承受且无特性变化的最大短路电流。反映了断路器在短时间内所承受的...
...或者漏电开关分别有几P的,每P的代表什么意思?+
N代表什么意思
...
答:
家用的
空气开关
就是单相的,分1P,2P,漏电空气开关分1P+N,2P+N,
N是
指零线。P即是位,1P
表示
1位,+N就是加零线位。p加n,3p加n。一p就是只控制单相火线,1p加n的是控制一相火线,零线是直通的。3p加n就是控制3相电加零线直通。加n的都是带漏电保护器的。当然2p,3p也有带漏电保护器的...
断路器 N
SX100N/TM25D/3P+OF ,
表示什么意思
,每一个字母数字
是什么意思
...
答:
NSX是NS塑壳的升级版。100是壳架电流
N是
分段能力50KA TM是热磁脱扣单元 25是额定脱扣电流 D是配电保护 3P是3极 OF是辅助出点。
施耐德
断路器N
S100N-TM16,各个参数
代表什么含义
。
答:
NS代表型号 100代表壳架电流
N代表
分短能力类型 TM代表热磁脱扣器 16代表脱扣器整定电流16A
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P 参数
表示什么意思
...
答:
施耐德塑壳
断路器
:NSX:施耐德塑壳产品系列代号 100:额定电流
N
:产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M)MIC2.2:脱扣器型号 40:脱口电流 3P:极数3极 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属...
电气施工图中c45n-41a/3p+
n什么意思
答:
额定电流40A、3极加
N
“C45”
表示
施耐德MultiC45系列微型
断路器
“N”表示分断能力为6000V,“H”表示分断能力为10000V;“40A”为表示额定电流40A,从6~63A(没有41A这个规格,可能有笔误)。"3P"表示三极、1P表示1极、2极表示2极、4P表示4极;“+N”表示接零线线不装过电流脱扣器。
NSX100
N
-63A\3P+TM
是什么意思
答:
NSX100
N
-63A/3P+TM是施耐德NSX系列塑料外壳式
断路器
。NSX:型号;100:壳架电流100A,“N”:分断能力为50KA;63A:额定电流63A;3P:三极;TM:热磁脱扣单元。拓展:断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,...
在
断路器
中,
什么是N
级额定电流
答:
我觉得您说的应该是N系列,不同的品牌N所代表的
含义
不同,例:施耐德的
断路器
有NSX100F、NSX100N,NSX100H,其中NSX100(N),括号中的这个
N代表
的是分断能力为50KA;而ABB断路器有T2N160、T2S160等,这个N的分断能力则是36KA,额定电流就是通常所过电流大小 ...
断路器
ezd100e3100n 字母
代表什么意思
答:
这是施耐德EZD系列塑壳
断路器
,前面的100
表示
壳架电流100A,E表示分断能力是25KA,3表示极数是3极,也就是3P;后面的100表示额定电流100A,
N是
国内生产。我们是施耐德代理商,这种我们有大量现货的,希望能帮到你