99问答网
所有问题
当前搜索:
整定压力调整
泄压阀怎么
调节压力
答:
为保证开启压力值准确,应使
调整
时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。工作温度升高时,开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的
整定压力
值应略高于要求的开启压力值。高到...
不锈钢安全阀水压试验
答:
力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于0.5MPa时,实际整定值与要求整定值的允许误差为±0~014MPa;当整定压力大于或等于0.5MPa时为±3%整定压力。3.密封性能试验
整定压力调整
合格后,应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3MPa时,密封性能试验...
压力
等级0.7――1.3的安全阀怎么
调节
?
答:
不能调节,0.7-1.3Mpa表示安全阀弹簧的
压力调节
范围,所以这个安全阀最低
整定压力
是0.7Mpa。
锅炉水压试验是否考虑安全阀
整定压力
答:
考虑安全阀压力。根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第143条:额定蒸汽压力小于等于0.8MPa 的安全阀+0.03MPa +0.05MPa 注:①锅炉上必须有一个安全阀,接表中较低的
整定压力
进行
调整
。对有过热器的锅炉,接较低压力进行调整的安全阀,必须为过热器上的安全阀,以保证过热器上的安全阀先开启。②表...
你好,请问蒸汽锅炉实际用的是0.8MP,应该
整定
安全阀是多少了?锅炉额定出 ...
答:
,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》是这样规定的。第143条 锅筒(锅壳)和过热器的安全阀
整定压力
应按表7—2的规定进行
调整
和校验。省煤器、再热器、直流锅炉启动分离器的安全阀整定压力为装设地点工作压力的1.1倍。表7—2 安全阀整定压力 额定蒸汽压力(MPa) 安全阀的整定压力 ≤0.8 工作...
液压系统工作
压力
如何
调节
答:
压力
根据工作要求来
调节
,主要有溢流阀,减压阀。溢流阀和节流阀配合使用,调节进入系统的油量,保持系统的压力基本稳定。减压 阀用来减去系统中某一部分的压力使这一部分得到比主压力较低的稳定的压力。溢流阀是保持进油口的压力基本不变,减压阀保持出油口低压油的压力基本不变。
液压多路阀上安全阀怎么调
答:
①安全阀出厂前,应逐台
调整
其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。②使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的
整定压力
值符合要求。③在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整...
热水器泄压阀怎么安装和使用
答:
热水器泄压阀安装步骤1、将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行
调整
,以确保泄压阀的
整定压力
值符合要求。2、在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行
调节
。3、在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的90%以下...
热水器的泄压阀怎么用
答:
:①调整阀门排放压力和回座压力,必须进行阀门达到全开启高度的动作试验,因此,只有在大容量的试验装置上或者在安全阀安装到被保护设备上之后才可能进行。其调整方法依阀门结构不同而不同。②对于带反冲盘和阀座
调节
圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从...