99问答网
所有问题
当前搜索:
支护桩混凝土试块多少方一组
灌注
桩混凝土试块多少一组
答:
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第6.2.7条:直径大于1m或单
桩混凝土
量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留有
1组
试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件。
载体
桩试块多少方一组
答:
24块。每浇筑50m3 必须有
1 组
试件,小于50m3的桩,每根桩必须有
1组
试件。(对于一些桩直径大的,浇筑方量50立方以下的,每根做
一组
试件,大于50立方的就按每50方,多做一组)。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第6.2.7条:直径大于1m或单
桩混凝土
量超过25立方米的桩,每根桩桩身...
请问
混凝土
灌注
支护桩试块
如何留置?
答:
混凝土灌注
桩试块
留置要求:1、一组标准养护。2、一组同条件养护。3、如果是冬季施工,再留一组转常温养护的试块。4、每个施工班组最多100立方米必须要留置
一组试块
。直径大于1m的桩或单
桩混凝土
超过25m3的桩, 每根桩桩身混凝土应留设
1组
试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土不超过25m3的桩,每浇筑...
两个
混凝土
灌注
桩
,每个桩浇筑75立方米混凝土,该做
几组试块
?谢谢
答:
灌注
桩混凝土
制取试件,不是按
混凝土方
量,而是按桩长、桩径。按《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004》附录D规定制取。每根钻孔桩至少应制取2组试件;桩长20m以上者不少于3组;桩径大、浇筑时间很长时,不少于4组。如换工作班时,每工作班应制取应制取2组。根据你工地的实际情况,看一下...
60m³的工程
桩混凝土试块
要送
多少组
?
答:
规定连续浇筑200m³以内一组;一个检验批一组。但是明智的施工方,愿意每根灌注
桩一组
,原因:1、
混凝土
强度整体评定时,同等级
试块
组数少了只能按非统计方法评定,比按统计方法评定更难达到标准,特别是高等级的,吃亏! 2、万一试块强度不合格,就得该批灌注桩都得处理,不如每根一组,只...
灌筑
桩试块
留置要求
答:
混凝土灌注
桩试块
如何留置(急待回答,谢谢)
答:
抗渗
混凝土试块
一组6块,是圆柱体的试模,楼主问的是取样频率,一般的抗压应该是100
方一组
,并不是50,而抗渗混凝土规范上是500方以下取二组,每增加250~500方 需要再去两组 不知道你有没有专用的试模。 一组标养,另一组在现场同等环境下养护 ...
混凝土
灌注
桩
见证取样
多少组
答:
每根
桩
不超过50m3
一组
,超过50m3两组
地基处理的
试块
需要留
几组
?
答:
2、对于桩基(灌注
桩
):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有
1组试块
,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);3、对于地基基础工程
混凝土
是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件...
每根
桩
送
几组试块
答:
规定连续浇筑200m³以内一组;一个检验批一组。但是明智的施工方,愿意每根灌注
桩一组
,原因:1、
混凝土
强度整体评定时,同等级
试块
组数少了只能按非统计方法评定,比按统计方法评定更难达到标准,特别是高等级的,吃亏! 2、万一试块强度不合格,就得该批灌注桩都得处理,不如每根一组,只...