电饭煲插头只要插到
插座
里面就会出现
跳闸
情况,换了插座还是一样。但是...
答:
1.你的两个
插座
,其中第一个接线不正确,要改过来:上E地线,左N零线,右L火线。2.你电饭锅上的插头插座进水或短路了,拔下来清理干净。3.可能电饭锅内有短路。可能1. 2同时存在,请检查。3的可能性小。
请教一下
插座
一插
老是跳闸
答:
检查一下。实在不行你换一个设备在插一下,还是这样就是开关有问题。如果前端是不带漏电的开关,一带设备就
跳闸
,可能是开关坏了。就你的
插座
线,双色线是地线,没有双色线一般是绿色做地线,或是两条一样大的为火线,零线;较小的那条是地线。
漏保
跳闸怎么
排查漏电
答:
确定
跳闸
位置 首先
插座
开关
跳闸怎么
解决
答:
检查那根漏电的线,极大可能火线对地了,暗线如果地下有接头,时间长都会出现这样,有些人为了方便才这样做,
为什么我家的一路
插座
的电路
老是跳闸
,主要是每次小区断电后电闸就断了...
答:
蓝色线是零线接N端,黄色线是相线接L端,黑色线在这里作为接地保护线了,黑色线作为接地线是不符合安规的。暗线坏了的几率很小,建议你把这一回路的所有插座的所有用电器后部拨开后,再来试一试,应该能够合闸上了的,然后再一个一年插回使用,哪一个插上
插座跳闸
的,哪一个用电器有故障了。
插座跳闸
推不上去,
怎么
回事?
答:
4. 如果上述方法无效,很有可能是保护装置或线路自身故障。这时必须联系电工
检修
,更换损坏部件后才能解决问题。5. 如排除各种故障后按钮仍不能推上,还应考虑是否其他原因导致,这需要电工跟踪线路进行仔细检查。综上,
插座跳闸
后按钮推不上属于一定的故障状况,需要采取排除故障的措施进行处理。对于一般的过载、...
壁挂炉插头
老是跳闸怎么
办
答:
如果壁挂炉插头
老是跳闸
,可能有以下几个原因:1.电源故障:检查
插座
是否正常,电路是否良好,是否存在线路短路、过载等情况。2.壁挂炉过载:像其他电器一样,壁挂炉也有它自己的电流等级,如果壁挂炉的电流超过了它的电流等级,也会导致插头跳闸。3.线路老化:如果壁挂炉是老旧型号的,可能会出现线路老化...
插座
短路
怎么
修?
答:
电路中的电流非常大——大到产生了较强磁场,就会瞬间触发断路器的短路保护机制,引起
跳闸
。短路,指的是零线与火线直接接触到了一起。区分过载跳闸和短路跳闸,可以通过观察断路器跳闸时间——合闸后立刻跳闸,一般就是短路。合闸后过一会儿才跳闸,或者无规律跳闸,一般是过载。短路的可能性有两种:1、...
插座
的空开
老是跳闸
答:
应该是两种情况:1电源线接地,如果是新灯,说明接线不正规,线外漏碰灯壳。如果是旧灯则有可能是漏电。2零线接错,灯的零线接上
插座
的地线导致火零两线电流不平衡
跳闸
。
家里
老是跳闸怎么
回事?
答:
老跳闸
的原因如下:1、电器短路造成的跳闸,可以对电器逐一检查,把损坏的电器维修好就能解决;2、电路负载过大,当同时使用多个电器时,就会造成过载,电表开关就会自动跳闸,可以购买一个更大功率的电表;3、电压不稳,电压不稳是很常见的,只需购买一个稳压器就能够解决了。