99问答网
所有问题
当前搜索:
接触器过载能力一般是多少
45千瓦的电机配备开关、
接触器
、保护器如何计算
答:
最后选
接触器
线圈的电压,按你的讲述就直接选择380或220。所以主触点选95安以上,线圈选380V。热继电器:热元件的额定电流等级
一般
略大于电动机额定电流。所以选略大于90A的就可以了,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于
过载能力
较差的电机,所选热元件的...
变频器主电路外围设备如何正确去选择
答:
(1)变频器在刚接电源的瞬间,对电容器的充电电流可达额定电流的(2-3)倍;(2)变频器的进线电流是脉冲电流,其峰值常可能超过额定电流;(3)变频器允许的
过载能力为
150%,1min。根据上述数据可以选择断路器DW15—400断路器额定电压为380V,额定电流为300满足要求可以选择。2、
接触器
(1)主要...
交流
接触器一般
都有
多少
安的
答:
交流
接触器一般
都18A、20A、25A、30A、32A、36A、40A、100A等。交流
接触器是
一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的
过载
保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以...
如何选用交流
接触器
和热继电器
答:
交流
接触器
的电流选用为(1.5-2)倍的电机工作电流,例如5.5kW的三相电动机接触器的类别电动机用
一般
选用的是AC–3系列,电动机的工作电流:I=2×5.5=11A,交流接触器的工作电流选用=1.5×11=16.5A。一般情况下,可选用两相结构热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动...
接触器
2510可以带多大的热
过载
保护器?
答:
一般
而言,
接触器
2510可以带不同电流大小的热
过载
保护器,需要根据具体的接触器和热过载保护器的技术参数来确定。一般来说,接触器的额定电流范围、断电容量和热过载保护器额定电流范围、动作特性等因素都会影响它们的配合使用。因此,在安装和使用接触器2510时,需要严格遵循产品说明书和相关标准规范,充分...
交流
接触器
额定电流选择
答:
负载类型和主回路参数确定:主回路参数主要是额定工作电压、额定电流、极数、通断能力、绝缘电压和耐受
过载能力
等。尤其要注意负载类型。
接触器
可以运行在不同的负载类型下,但是对应的型号不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线电机...
点动
接触器
CJT1-20,2个。CJT1-40,1个。电机是5.5KW,热
过载
用多大的?求...
答:
5.5KW电动机,额定电流约为11A,热继电器可以设定为12A,一共是三个
接触器
,一个总,两个分别控制正反转?还是···要求不明确怎么画图?况且实物图太麻烦了,建议加强学习控制原理图。
22kw的调速电机用6511交流
接触器
够了吗?热
过载
继电器用40至63aA的够了...
答:
够了,22kw电机额定电流是42A左右,6511的
接触器是
65A的,热
过载
按电机额定电流1.1倍设置,调整到45A就可以
接触器
在什么范围之内都可以用
答:
不是的。交流
接触器
在电动机控制线路中用来接通或断开主电路,可远距离控制电动机的运行。交流接触器不同于断路器,它具有一定的
过载能力
,但不能切断短路电流,也不具备过载保护功能。交流接触器具有刀开关等手动切换电器所没有的失压保护功 ...交流接触器在电动机控制线路中用来接通或断开主电路,可远...
交流
接触器
与中间继电器有哪些相同及不同之处?
答:
二、不同之处:1、功能不同:交流接触器可直接用来接通和切断带有负载的交流电路;中间接触器主要用来反映控制信号。2、触头不同:交流接触器的触头有主、辅之分,而中间继电器的触头没有主、辅之分,且数量较多。3、结构不同:交流