99问答网
所有问题
当前搜索:
接地摇表开路短路检测
接地摇表
线可以用电线吗
答:
答:
接地摇表
可以用电线。1、使用接地摇表的方法是;1 断开被测接地的所有电源;2 接地摇表出厂有3条电线,长的2条是离被测接地10米或者更远的地方,有钢钎插入泥土中,短的1条是接在被测接地上;3 接地摇表有4个桩头,靠左边桩头有一铁片,是
短路
铁片,也就是左边2个桩头短路后接短的一条线...
ZC29B-2型
接地摇表
如何使用(实用且详细的说明)?怎么看
测试
结果?_百度...
答:
在E-E两个接线柱测量
接地
电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体
测试
点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,...
摇表
的用法?
答:
测接地电阻需要用专用的接地电阻测量仪,俗称“
接地摇表
”。不能用普通的摇表。接地摇表有两种,一种是3个端子,E、P、C,将E接被测接地体,P接电位探针,C接电流探针。另一种有4个端子,C2、P2、P1、C1,将C2、P2短接后接到被测接地体,P1接电位探针,C1接电流探针。
接地摇表
怎么读数视频
答:
6 如果指针在大刻度上面是5,小刻度在10的档位,那么地阻是50欧姆,如果小刻度在0.1档位,那么地阻就是0.5欧姆,大刻度读数和档位读数是相乘的。希望能够帮助你 问题八:
接地摇表
怎么用? 摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次
开路
和
短路
试验,
检查摇表
是否良好。将两连接线开路,摇动...
接地摇表
的工作原理是怎样的
答:
接地摇表
的工作原理是 电桥原理
如何用
摇表
测量量绝缘?
答:
方法如下:1、使用前,
摇表
要放到远离磁场的位置,而且放到水平面上,不能过于倾斜。2、将摇表测量线固定到摇表的两个接线柱上,两根测量线不分正反,然后将螺丝拧紧。3、将一根测量线夹住电机绕组,另一根测量线夹住电机的外壳。4、这时开始旋转摇表手柄,大约每分钟120转,待摇示数稳定后读数。5、需要...
电梯电源箱停电的情况下用
接地摇表
测相间
短路
是什么原
答:
有负载没断开
接地
电阻如何
测试
?
答:
测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。
接地摇表
的接线:首先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤...
钳型
接地
电阻
测试
仪在使用中应该注意些什么问题?
答:
以往是使用
接地摇表
来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻
测试
仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型...
怎么判断地线是否
接地
答:
确定零线和火线的插孔,一般三孔插是左零右火上地,分别测量火线与零线、火线与地线之间的电压差,如果火地电压差等于火零电压差,说明
接地
良好。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
手摇电阻测试仪开路实验
摇表测一根线怎么测
摇表短路和开路试验区别
摇表短路测试为啥不能快速摇