酒店燃气一体化中央
空调
布置要注意什么
答:
② 出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样 ③ 一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱。 11.防排烟换气次数的确定。 ① 消防水泵间不小于4次 ② 变电室5-8次 ③ 变电室5-8次 12.
排烟口
的布置。 ④ 走廊超过60米,做排烟口 ⑤ 电梯前室用常开型多叶
送风口
,每层设一个 ⑥ 楼梯间用...
消防
排烟
风管法兰螺栓孔
间距
是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
排烟口
套什么清单?
答:
空调
排风口怎么套定额 首先、每个省的定额编号不同,所套的定额也不同。棱二、按所说的板式排烟口、多叶送风口、多叶排风口是按规格、尺寸来套用不同定额。第三、若是现场制作风口就需要分别套制作与安装定额。若是由风口厂家定做风口则只需要套安装定额,计取主材费。管道上
排烟口与送风口
定额区别 ...
新风系统
风口
的安装位置需要考虑哪些因素呢?为什么呢?
答:
如果新的出风口离
空调
的室外机太近,可能是为了把热量送入我们的房间。对于我们的室内空气处理效果并不好。新鲜空气通过房间里的管道输送。另外,室内新风送排设计完成后,需要在管道位置增加吊顶,以达到美观的目的。新鲜空气的回风出口可以位于卧室的同一侧,并使用天花板,但
送风口和
排气口位于两端。室内...
为什么要设计防烟
及排烟
设施
答:
3、消防监督部门的建审人员在施工图审查时,应重视对防排烟设施设计的审查,重点对自然排烟窗的设置、开窗面积,机械防排烟设施的设置部位、风机选型、
送风口排烟口
的设置、防烟分区等内容进行审查,同时在施工中加强对防排烟设施的施工现场监督管理,将防排烟设施列为施工监督检查的重要内容,做到及时发现...
挡烟垂壁下降联动信号在规范哪个章节
答:
6.4.3常闭
送风口
、排烟阀或
排烟口
的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。检查数量:各系统按不小于30%检查。检查方法:尺量检查、直观检查及操作检查。6.4.4挡烟垂壁的安装应符合下列规定:1型号、规格、下垂的长度和安装位置...
暖通
空调
设计常见知识点问题汇总
及
解决?
答:
1、
空调
水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;2、系统补水量取系统水容量的2%;3、补水点宜设在循环水泵的吸入段。末端设计中应注意的问题点1.接风管的风盘的风口设计,见附图。1)第一个
送风口
与风盘的出风口的
距离
要适当;2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;3)风盘的送风口与...
消防机械
排烟
系统管道直径该怎样计算?
答:
主干管选择风机时应考虑10%~20%的富裕量。另外若各个防烟分区的面积相差很小,各个
排烟口
的尺寸可根据最大防烟分区的面积来选择,这样尺寸统一的话,一来便于材料统计也便于采购。各个防烟分区的
排烟风口
的最大
排烟距离
为30m(按实际排烟路线距离确定,不能单纯简单画圆),同时距离消防
送风口
(补风口)...
中央
空调
排
风口
设在哪里比较合理,可以设置在风机盘管的回风口处吗?
答:
2、根据经验和试验数据得出,冬季制热时横百叶调整为45度,为最适宜的角度,过高或过低将可能会影响制热效果。3、中央
空调
出风口出风较大,容易积累污垢,影响中央空调的出风温度和美观,用户应该定期清洗中央空调出风口,保持风口干净通风。或者是防排烟中的
排烟风口
,因为防排烟一般都是关闭的,所以安装也...
我国民用建筑通风防
排烟
问题浅析?
答:
因此,要满足
排烟口
手动或自动打开,直接启动排烟机;联锁启动排烟机;火灾自动报警系统的控制等,排烟系统的控制显得极为重要。其次,要使烟气流动趋于合理控制之内,那么在火灾状态下的机械
送风口
的位置与机械排烟口的位置就不能
距离
过近。送风速度也不能过快,以防止火灾烟气流与人工机械气流冲突而将火灾...