99问答网
所有问题
当前搜索:
挡土墙的伸缩缝是整片断开吗
毛石
挡土墙伸缩缝
怎么施工
答:
2、毛石
挡墙
工程:要求:毛石不得低于MU40,尺寸以20~30cm为宜,毛石砌体应采用铺浆法砌筑(M7.5水泥砂浆),砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%,挡墙每隔15m设一道
伸缩缝
,缝宽约30m,用沥青麻丝塞入深度不小于100mm,挡墙顶采用1:2水泥砂浆找平,厚度为20mm.挡墙砌筑:在...
挡土墙
上面地梁是否留
伸缩缝
答:
有防渗要求的永久缝内还应设止水。”根据此规定,大家对挡墙的分缝,就应该很清楚了。沉降缝与
伸缩缝
合并设置,每隔10-15m设置一道;缝宽2-3cm,缝内用胶泥填塞,沥青麻筋或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,填深不宜小于0.15m。当墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。干砌
挡土墙
,缝的...
各种
挡土墙
构造与施工最全解读!看了你才真正了解!
答:
沉降缝和
伸缩缝
每隔10到15米设置一道,宽度约2到3厘米,填充材料需根据环境条件来选择。每一项细节都关乎
挡土墙的
稳固性和使用寿命,深入了解这些构造与施工方法,你将真正领略到挡土墙工程的精妙之处。每一种类型的挡土墙都有其特定的适用场景,它们在实际应用中相互补充,共同守护我们的道路安全。
挡土墙
施工缝留置的要求是什么?
答:
据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降
缝
,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。《水工挡土墙设计规范》4.2.21
挡土墙的
分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建 筑在坚实或中等坚实...
70米长办公楼框架结构
伸缩缝
可以布置两条吗?
答:
可以。防震缝应根据抗震设防烈度,结构材料种类,结构类型,结构单元的高度和高差情况,留有 足够的宽度,其两侧的上部结构应完全分开. 当设置
伸缩缝
和沉降缝时,其宽度应符合防震缝的要求. 重力式
挡土墙
应每间隔 10~20m 设置一道伸缩缝,当地基有变化时宜加设沉降缝.在挡土结 构的拐角处,应采取加强的...
挡土墙伸缩缝
答:
严格根据设计要求增设泄水孔,10~20米设置沉降
伸缩缝
,缝宽20~30mm,缝中填沥青麻筋,沥青木板或其它有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小于150mm.
浆砌片石
挡土墙
坡度设计
答:
挡土墙
每间隔10~20m应设置一道变形缝(或
伸缩缝
)。当墙身高度不一,墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。另在地基岩性变化处,墙高突变处和与其他建(构)筑物连接处应设沉降缝。隣挡土墙顶处理挡土墙顶用水泥砂浆抹平,厚度20mm。挡土墙外露面可以用水泥砂浆勾缝。防渗处理当在挡土...
砌毛石
挡土墙
在国家规范中
伸缩缝
间距是多少
答:
根据04J008
挡土墙
图集要求每隔10~20米设置一道变形缝(也就是
伸缩缝
),变形缝宽度20~30mm,缝内沿
墙的
内外顶三边填塞沥青麻筋或者涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm。
浆砌片石
挡土墙
沉降缝要求
答:
宜与
伸缩缝
合并设置,以地基土质均匀否为主,土质凸变处必设;当
挡土墙的
地基为岩性时,宜以伸缩缝容许为主设置。GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》6.7.4-5 重力式挡土墙应每间隔 10m~20m 设置一道伸缩缝。当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。
麻烦问下
挡土墙的伸缩缝
怎么算呢
答:
感觉你问的不够详细,一般来说,
挡土墙伸缩缝
每10-20米设置一道,计算的时候主要算面积,因为宽度一般是一定的,比如2CM,也就是挡土墙本身的截面积,当然如果你要算里面的材料,比如沥青木板,那也是按照截面积乘宽度得到方数的。不知道能否帮上忙。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜