99问答网
所有问题
当前搜索:
按照混凝土结构设计规范
基础保护层厚度是多少
答:
二、高湿度 1、
砼
强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm 2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要
按设计
图纸定,图纸设计保护层...
混凝土结构
的裂缝控制的三个等级是什么意思
答:
3、三级——允许出现裂缝的构件:对钢筋
混凝土
构件,
按
荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本
规范
表3.4.5规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用的影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;...
钢筋
混凝土结构
施工要点
答:
钢筋
混凝土结构
所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合
设计
要求和现行国家标准等的规定。以下是钢筋混凝土结构施工要点。
规范
验收钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。运输储存注意钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。规格要求钢筋的级别、种类和直径应...
各个
结构
钢筋的保护层厚度一般为多少,怎样确定?
答:
内正常环境下:板、墙保护层15mm,板、柱保护层25mm。露天或室内高湿度环境:1.
砼
强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层25mm,基础
按
有无垫层区分,梁、柱保护层45mm。2.墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm。3.砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm、砼强度C25或C30时。
混凝土
验收
规范
答:
混凝土验收
规范
是混凝土垫层使用的水泥、陶粒、砂子等,必须符合设计要求及施工验收规范的规定,混凝土垫层的材质、强度、密实度等必须符合设计要求和施工规范的要求。️施工质量管理混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。施工组织
设计混凝土结构
施工项目...
混凝土结构工程
施工质量标准作法?
答:
模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响
结构
性能或妨碍装修的隔离剂。3、模板的拆除(1)模板过早的拆模,
砼
强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要
按照规范
规定的强度要求进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时...
抗震等级为3级
混凝土
强度为c30的二级钢锚固长度是多少
答:
钢筋基本锚固长度公式计算:Lab=α×fy/ft×d 代入Lab=α×fy/ft×d Lab=0.14×300N/mm²/1.43N/mm²×d =29.37062937×d ≈29d 又已知:抗震等级为3级,则其ζaE取1.05 因题中未提及〖GB 50010-2010〗(2015版)
混凝土结构设计规范
中8.3.2条中涉及的钢筋的锚固长度...
根据
新图集梁箍筋可以采用开口箍吗
答:
梁箍筋不可以采用开口箍,必须用闭口箍。当无法用正常的箍筋的时候比如型钢混凝土中的工字钢里面无法用普通的箍筋,就采用开口箍筋,形状似区字去掉叉的,左右对称。在
混凝土结构
中梁柱一般都应采用闭口箍,开口箍一般用于线脚等非受力部位。在《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》06G901-1中专门有一页...
装配式
混凝土结构
质量验收要注意什么?
答:
JG/T398—2012)和《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408—2013)的规定.钢筋采用弯钩或机械锚固措施时,钢筋锚固端的锚固长度应符合现行国家标准《
混凝土结构设计规范
(2015年版)》GB50010—2010)的有关规定.采用钢筋锚固板时,应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256—2011)的有关规定。
楼板配筋图怎么理解
答:
(3)当跨厚比较大时,楼板截面相对有效截面高度小,即钢筋抗弯力臂小,造成钢筋的浪费,且楼板挠度不易满足要求,这种情况下适当增加楼板厚度,减小跨厚比,可以明显减少配筋量。综合考虑结构安全、刚度以及配筋经济等因素,新《
混凝土结构设计规范
》对现绕混凝土板板厚比作了以下规定:钢筋混凝土单向板不...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13