99问答网
所有问题
当前搜索:
抗震钢筋
抗震
设防高一级
钢筋
用量大约高多少
答:
抗震
设防高一级,不但内力放大系数要提高,相应构造措施也要提高,
钢筋
用量大约高1.2到1.4倍左右
钢筋
混凝土结构
抗震
计算,求解。
答:
此题目考核内容为采用底部剪力法计算水平地震效应 由于题目没有说明是8度(0.3g)地区,一般理解为8度(0.2g),所以按照《建筑
抗震
设计规范》5.1.4-1,取水平影响系数最大值αmax=0.16。场地为Ⅰ类,设计地震分组为第三组,取特征周期Tg=0.35s 结构自振周期T=0.56s
钢筋
混凝土结构取阻尼比为...
螺纹
钢筋
上标的4e和4s分别是什么意思?
答:
4e表示3级抗震螺纹钢,4S是钢绞线。 4是三级钢,E是抗震,S是钢绞线符号。4e钢筋的全称是HRB400
抗震钢筋
,也就是HRB400e,即为三级抗震钢筋,标了e的钢筋符合国家
抗震钢材
的相关标准,与一般的钢筋相比,最大的优势在于延伸率以及抗拉强度更大,如HRB400的抗拉强度在400mpa以上,HRB400e的抗拉强度则...
抗震
设计的框架梁,是否可用弯起
钢筋
抗剪?为什么
答:
抗震
设计的框架梁不可用弯起
钢筋
抗剪。由于地震力的多方向反复作用,梁各截面上的剪力方向是不断变化的,因此梁的受弯所产生的截面拉应力组合在主拉应力方向也是不断变化的,若采用配置弯起钢筋抗剪,则当弯起钢筋受拉应力方向与梁的主拉应力方向垂直时,则弯起钢筋起不到抗剪作用,造成梁在地震作用...
二级
抗震
c35混凝土
钢筋
锚固多少?
答:
按GB50010-2010计算:先算基本锚固长度Lab Lab乘ζa=La(非
抗震
锚固长度);La×抗震锚固调节系数=LaE(抗震锚固长度)以题为例 二级抗震 c35混凝土 HRB335
钢筋
.钢筋直径≦25.钢筋表面环境正常情况。Lab=α·fy/ft·d=0.14×300/1.57·d=26.75d。La=ζa ×Lab=1.0×26.75d=26.75d。
有
抗震
等级要求的非框架梁底部
钢筋
在支座处的锚固长度也是12d吗?_百...
答:
首先要明确非框架梁是不参与
抗震
计算的,非框架梁的构造也没有按抗震等级分类。这从03g101-1中可以看出。说道锚固长度12d,我也和楼主产生过这样的疑问。这个问题我是这样认为的,仅供探讨:1:12d的锚固长度小于受拉
钢筋
的最小锚固长度,所以问题的关键就是非框架梁端部下部的钢筋是不是受拉,一般认为...
11G101-1,57页
抗震
KZ纵向
钢筋
连接构造中绑扎搭接中为什么俩搭接段需要...
答:
1.3lle是同一个搭接区,就是你说的那个意思差不多,lle+0.3lle刚好,俩搭接段中间大于1.3lle就行了
钢筋
锚固长度什么时候乘锚固系数?
答:
d——锚固
钢筋
的直径;α——锚固钢筋的的外形系数,按表8.3.1取用。到这里我们请楚地看到规范只称Lab为“基本锚固长度”,并未称“LabE”为“基本锚固长度”,因他已超出了α(ƒy/ƒt﹚d这只几个要素了,他乘了不同
抗震
等级的,抗震锚固长度修正系数1.15 1.05 ×1.00了。现...
钢筋
一级
抗震
和2抗震和。。。翻样会有怎样的差距呢
答:
钢筋
的搭接长度,锚固长度有差别外,还有梁的箍筋加密区长度也是不一样的,一级
抗震
是两倍的梁高,二级抗震是一点五倍的梁高 锚固长度不够了可以用锚固板呀,只要试拉件合格就行。
纵向受拉
钢筋
搭接长度是如何规定的?
答:
纵向受拉
钢筋
搭接长度分
抗震
(LlE)与非抗震(Ll),Ll根据钢筋个种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率,混凝土强度等级,钢筋直径d≤25和d>25及表不注的要求选用:LlE根据钢筋个种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率,抗震强度等级,混凝土强度等级,钢筋直径d≤25和d>25及表不注的要求选用:参考资料:...