施工
脚手架
安全管理规定?
答:
二、使用范围本规定使用于XXX单位所有脚手架的设计、材料控制、搭设、验收、使用、维护和拆除等管理工作。三、编制依据本规定根据《国家建筑安装安全技术
规程
》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《钢管脚手架扣件》、《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》、《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》等...
当剪刀撑斜杆与地面的倾角为50度时,剪刀撑跨越立杆的最多跟数为几根...
答:
6根,下图选自JGJ130-2011《建筑工程
扣件式钢管脚手架
安全技术
规程
》章节6.6
脚手架
工程的基本要求(2)
答:
作业层防护栏杆要求 7.3.12 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;上栏杆上皮高度应为 1.2m;挡脚板高度不应小于 180mm;中栏杆应居中设置。构配件表观质量要求 《
扣件式钢管脚手架
》(JGJ130-2011):8.1.1 新钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、...
脚手架
搭接注意事项
答:
脚手架搭设注意事项内容很多,归根结底是保证施工安全。核心是架体的稳定。要达到架体的稳定,除了按规范正确计算及按规范构造外,必须事先编制搭设方案,完善安全组织措施、技术措施、危险源分析及对策、应急预案落实等。遵守的规范JGJ130-2011《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》或碗扣式、盘扣式...
新型
脚手架
种类有哪些?
答:
模板脚手架按照连接形式,分为四类:①钢管扣件式 ②碗扣式 ③承插型盘扣式 ④直插型盘扣式 钢管扣件式 规范JGJ130-2011《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术
规程
》四种模板脚手架分类、优缺点及参数设置对比 四种模板脚手架分类、优缺点及参数设置对比 优点:①承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合...
高层外悬挑
脚手架
高度超过20米需要什么卸载措施
答:
JGJ130-2011《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术
规程
》第39页6.10.2条之规定,悬挑脚手架搭设高度宜为20m,如果搭设高度查过20米,就必须要有专家论证,并要求验算底部悬挑型钢,验算不通过必须要卸载,验算通过,可以不卸载。
扣件式钢管脚手架
搭设步骤
答:
立杆与架杆是搭架
脚手架
的基本工作 以小组为单位,每组3-4人配合架设 双排架先立里立杆(里方杆距墙500mm),后立外杆,里外立杆横距按搭架方案确定 使用钢套管底座的,要将
钢管
插到底座套管底部 立杆宜光立两头及中间的一根,待“三点拉成一线后”再立中间其余立杆 立杆要求垂直,允许偏差应小于...
脚手架
的栏杆怎么设?
答:
《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》(JGJ130—2001)第二章术语符号是这样讲的,2.1.6“敞开式脚手架”是指“仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其他遮挡设施的脚手架”,所以严格来说应该是只设置一层的挡脚板和栏杆,但是我们要知道,130规范是上世纪80年代的产物,其所定义的“敞开式脚手架”,...
移动式
脚手架
不能超过多少米
答:
按照《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》、《建筑施工高处作业安全技术
规程
》等等规范,移动脚手架一般搭设高度最好不要超过15米到20米。若是高度达到25米以上,就一定要...
土建
脚手架
搭设的具体规范
答:
1、
脚手架钢管
宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
扣件
在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。2、脚手架包括落地
式脚手架
、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架等。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不...