99问答网
所有问题
当前搜索:
打压试验记录表样本
水管
打压试验
怎么做?
答:
最后开始试压,直接取
打压
机来测试压力。打压机安全技术操作规程 1、检查减速器油箱,打压泵油位和乳化液箱的指示是否在规定的油位和水位上。 2、检查安全阀、压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确。压力表、安全阀每年校验一次,安全阀定期作排气
试验
,以防阀芯粘连和阀孔...
供热管道如何
打压
,最好给写个过程。如果有打压、清洗方案最好
答:
3、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一
样
,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。三、供暖管道
打压试验
结果判断 1、在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有...
消防工程施工过程中所需工程技术资料有哪些?
答:
一般情况下建筑物室内都要装修,所以管道的安装可以做隐蔽,隐蔽资料如上所说。如不需做隐蔽,则只作管道安装,具体资料有:①管道安装报验申请②室内给水管道安装检验批质量验收记录表。在管道安装完成后都是需要做
打压试验
的,具体资料有:①管道打压报验申请②水、气压
试验记录表
③阀门(单体)试验记录表...
装修水管
打压
收费及
试验
方法?
答:
装修水管
打压
收费:1.打压费用通常按照每个点位计算,价格在50-100元之间。2.如果需要进行多次打压,则收费会更高。3.如果需要进行水管试压,则收费会更高。
试验
方法:1.在水管安装完成后,需要进行水管试压,以确保水管的质量和安全性。2.试压前需要将水管内部清洗干净,并关闭所有水龙头和阀门。3....
一般管道试压标准是什么?
答:
室内给水管道的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
桩基导管闭水
试验
如何做?
答:
停止
打压
,安装堵头。继续进行试压。5、最后继续打开水泵,观察水泵上的压力表,当压力达到试验压力时,停止电源。关闭给水进口处的截止阀。在试压压力下观测60分钟,若无压力下降,将压力降至工作压力下观测120分钟,若无压力下降试验合格。最后填写水压
试验记录表
。这样就完成了整个试验过程。
毛坯房收房注意事项有哪些? 有哪些步骤和方法?
答:
九、煤气:管道入户,主管道、分管道各用气房间是否设置,煤气表,控制阀门是否齐全。毛坯房收楼注意事项应注意绝不允许擅自拆改然气管线。十、暖气:按房间详细查看暖气管道,暖气片的安装是否严密,牢固,各管接头部位是否漏水漏气,查看
打压试验记录
。取暖期前的通水试验非常重要,必须亲自参与,一定要知道...
施工日志
样本
答:
打压试验
系统打压测试时,不得将压力表、阀门安装在锅炉下方出墙采暖主管上进行打压测试,用试压泵将系统压力升到0.6MPa,不得高于0.8MPa,检查所有接头有无渗漏,30分钟内压降≤0.02MPa为合格。 找平 通过隐蔽工程验收的条件下进入找平施工阶段,找平时填充层用的是豆石混凝土。混凝土填充层的养护周期应不少于21天,养护...
水管
打压试验
怎么做?
答:
水管
打压试验
的步骤为:准备工作、打压过程
记录
与检查。以下是详细的解释:一、准备工作 1. 收集必要工具:包括打压泵、压力表、水管连接件等。确保所有工具完好无损,并熟悉其使用方法。2. 确认水管系统安装完成:确保管道安装正确、无遗漏,并已进行初步检查,无明显的安装问题。二、打压过程 1. 管道充...
建筑工程消防验收规定有哪些
答:
设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、 隐蔽工程验收记录(分层) 11、 室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、 消防工程预埋报验申请(分层) 13、 喷淋
打压试验记录
14、 消防打压试验记录 15、 管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、 管道保温、防腐(分层) 17、 管网冲洗记录...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
广西给水管试压记录表
打压确认单
打压验收记录表
试压试漏记录表