现在物业务必让我们
安装消防喷淋头
。我们有必要自己安装吗?不是应该物业安... 我在无锡新区租了一间商铺(2+1)一层6米二层3米,使用面积大概82平米(自己在中间打了一个隔层)。现在物业务必让我们安装消防喷淋头。我们有必要自己安装吗?不是应该物业安装吗?请教专业人士,感谢!!! 展开 ...
消防喷淋安装
要求
答:
消防喷淋安装
要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的
喷淋头
、...
消防喷淋头
设置规范
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防
侧喷
安装
规范
答:
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
安装消防喷淋
的规范:一、
喷淋头
数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方...
消防
侧喷
安装
规范
答:
</B>7.1.14 直立式边墙型
喷头
,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15
防火
分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应...
消防喷淋头
是先
装
还是木工先封板
答:
消防喷淋
是在
装修
开始之前试压完成,装修龙骨安装到位后封板之前,将喷淋下引管也就是带大小头的引下来,装修封板给留出喷头孔洞位置 ,待装饰乳胶漆施工完成后再
安装喷头
的,如
新
消防
法关于
安装喷淋
系统要求
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条 设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计
防火
规范》
消防
给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定: 仓库要
装
,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用...
喷淋头
达到多少温度会自动喷淋
答:
一般温度达到50-80度之间就会自动喷淋,但因为喷淋头种类比较多,所以具体喷淋的温度是不固定的,需要根据空间用途、现场环境等情况来确定。按照
喷淋头安装
规范规定,喷淋头温度选择应是现场最高温度再加30度,所以室内使用的喷淋头,温度一般设置在68摄氏度左右。 二、设置喷淋头的标准有哪些 1、喷淋头根据探测方式不同,...
请问按规范要求
消防喷淋
需多少平方
安装
几个,烟感多少平方安装几个。
答:
800平办公楼按规范要求
消防喷淋
需80个。消防烟感需14个。办公楼按规范要求消防喷淋需10—20平方米的范围布置一个
喷淋头
,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不...
集热罩作用以及
安装
规范 什么情况下
喷淋头
需要增加集热罩
答:
消防喷淋集热罩的
安装
规范 一、当
消防喷淋头
的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩;二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐...