钢筋做法在哪个图集上,设计图上没做法啊?
答:
悬挑梁
钢筋做法在11G101-1第89页,一共有纯悬挑梁XL及各种挑梁的
配筋
大样XL、A、B、C、D、E、F、G八个大样。图集上明确了各种挑梁的配筋及做法要求。悬挑梁的构造 1、梁顶面的纵向受力筋应按计算确定,而且不少于两根。钢筋沿梁角配置,其伸入支座的长度应满足锚固要求,其余钢筋不应在梁的上部...
PKPM中
悬挑
板
配筋
怎么计算?
答:
集中荷载及活荷载不同时组合,取不利结果。计算简图为一边固定的悬挑静定结构,取板根部厚度及弯矩设计板受拉钢筋,过梁参看《砌体结构设计规范》7.2过梁。梁,弯矩,剪力,扭矩同时作用详见《混凝土规范》相关公式。整体结构抗倾覆验算,Mov<Mr。挑出长度较长,(超过1200mm,参考取值),采用
悬挑梁
上盖板,...
六层砌体结构住宅楼 ,1.5m
悬挑梁配筋
一般是多少?我是新手刚进设计院,我...
答:
用三根螺纹20的就行了,下筋用两根14的,
梁
里面再加两根弯铁挑筋,规范里规定梁上面规定不允许用圆钢做梁
悬挑梁
1.2米如何放钢筋?
答:
悬挑梁
钢筋构造:悬挑梁受力在上面,上面的钢筋要比下面的钢筋大。同时要满足钢筋的描固长度和
配筋
率。悬挑梁钢筋一般为钢筋混凝土材质。截面高度一般取跨度的1/6~1/8,当悬挑长度大于1500时(建筑单位除特别说明外为mm),需加弯起钢筋。
阳台
悬挑梁配筋
答:
图看起来很规矩,就是是外行干的!或者是未毕业的学生画的。
配筋
都画得很清楚,也标注的不错,是KL1、KL3、KL4的外伸
挑梁
。但是就不是正规设计院的图纸,没有平面轴线、没有平面尺寸、横向标注的字是倒着的...总之,没有按建筑制图统一标准规定绘制。配筋直径、数量配置有富余。梁的箍筋画法是错误...
自建房
配筋
问题
答:
1、一层顶露台前面挑出的1.5米
悬挑梁
,可以采用尺寸为梁的尺寸为200mm(宽)*500(高)的截面,上面2Φ 25,下面2根Φ14就可以了,箍筋采用φ10@100采用C30混凝土浇筑。2、第5层那半层的柱子
配筋
8Φ16就可以了,柱子截面尺寸为300mm*400mm。3、不需要做梁,应该是悬挑板,其配筋可以配Φ12@...
请教:由框架梁延伸出来的
悬挑梁
,其支座筋怎样计算?
答:
悬挑梁
没有支座负筋;4根25和7根25都是全长的钢筋 悬挑部分上部钢筋是通长于悬挑梁的全长的钢筋,两根角筋端部弯钩长度12d 中部钢筋会在段部弯折(像弯起钢筋);这个在结构设计总说明会有
配筋
大样图,请按按其计算钢筋长度 悬挑梁 计算公式 上部钢筋悬挑端 第一排 L<4hb,全部伸至远端 伸至...
悬挑梁
的钢筋锚固长度规定是多少
答:
一般是15D。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
悬挑梁
钢筋锚固长度最新规范
答:
三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际
配筋
面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。
框架结构三根间距6米1.2米长200x500
悬挑梁配筋
答:
你的意思是说,挑出1.6米,挑出的部分的宽度是2米是么。理论上挑出长度不超过4米,且不超过建筑尺寸的1/10。1.6米是个很常见的距离。不过
配筋
要看你作什么用途。如果作为阳台,那无所谓了,基本上2根16够了。如果作房间,外面要砌墙,那配筋就大。得看你墙多厚,最少也要2根20吧。