喷塑电缆
桥架
,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的
规范
指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
请问下哪位大哥 室外做的每个
强电井
之间的间隔是多少米?(弱电井又是多...
答:
室外做的每个
强电井
之间的间隔是1.2米,弱电井是0.9米。强电井工艺流程 确定预留长洞—— 预留长洞木框制作——预留长洞——确定实际预留洞——实际预留洞木框制作——
封堵
预留长洞——整理实际预留洞——母线、
桥架
安装——洞体周围防火处理。在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留...
强电井
内
桥架
穿楼板或者墙处桥架盖板需要断开吗?
答:
这个没有具体规定,根据你实际施工情况,如果穿墙情况下
桥架
盖板也能穿过去就没必要断开,如果穿不过去只能断开了。
强电井
里的
桥架
,应该如何做快。 是画眼打眼在上桥架。还是拧玩连片后...
答:
先在线槽上划线打孔,膨胀螺栓能通过的直径。墙上用墨盒弹好线,比划着安装,边安装边打孔,由上向下做,以免下面干活的吃土。这个方法最快。
电井
内选用什么
桥架
?
答:
电井
竖井安装
桥架
一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式...
电井
里配电箱一般距地多高
答:
配电箱高度:安装高度。600mm:1400mm。800mm:1200mm。配电箱一般距地高度一般取决于配电箱的高度。
电井
里的线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,...
电缆的防火堵洞怎么计算?
答:
强电井
2(0.35长*0.6宽*0.24高)位于电缆竖井室内 强电井3(0.5长*0.45宽*0.24高)位于电缆竖井室内 弱电井1(0.23长*0.6宽*0.24高)位于弱电竖井室内 即按土建预留的强弱电井防火
封堵
构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置。每层强弱电
桥架
处均需设置。防火有机堵料:...
强电井桥架
与弱电井桥架距离
答:
一般300哈。如果同一个
电井
的话最好做到两边对立面的墙上,以防止干扰。
住户门上有
电井桥架
怎么遮盖好看
答:
住户门上有
电井桥架
挂一块洞洞板遮盖好看。根据查询相关资料信息显示:电井桥架遮挡可以用洞洞板,一边可用遮挡一边也能用做收纳,还可以用来夹照片,做成照片墙。
电井
内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
【解答】在
电井
内的强、弱
桥架
是要分别另做等电位联接的,接地的要求是要从接地装置内的两点引入。你的情况不是太清楚,应该是这样的水平敷设的一圈-40*4的镀锌扁钢是接地体,强、弱电井的-40*4的接地线是同水平敷设的一圈-40*4的接地体连接的。两个井内的接地线是完全独立的,是从楼的底层一...