答:
1、假设
开关电源
的效率,一般的都按80%
计算
,最好让负载的功率为开关电源标称输出功率的一半以上,那样效率会高点。测量出输出功率,近似计算输入功率。2、找个单相电表应该是比较容易的吧?连续工作整数个小时,计算输入功率。3、有好的交流
电流
表的话,不能用万用表的电流档替代,测量交流输入电压,...
什么是
开关电源
上的漏
电流
答:
关于
开关电源
漏
电流
的规定 电源系统本身的漏电流和模块的个数和型号有关,模块个数越多,本身的漏电流也越大,因此选用的漏电
保护开关
的动作电流也需要越大。这样系统就会有固定的对地漏电流,因此高频开关电源系统按照规定是必须可靠接地的。模块正常工作时对地的漏电流值随模块的输入电压变化、零线电压...
基站采用高频
开关电源
,直流电压为53.5V,
电流
为180A。交流引入为220V,
求
...
答:
效率预计在92%左右 输入
电流
=输入功率/输入电压=输出功率/效率/输入电压=输出电压*输出电流/效率/输入电压 =53.5*180/92%/220=47.58A
开关电源
功率是由开关管的最大
电流
决定吗,例如5v1a的电源,开关管选多大...
答:
开关电源
功率不仅是由开关管的最大
电流
决定,还包括续流二极管、电感等。例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,还要看输入电压范围,这个电流一般可以估算,即开关管电流大于2倍电源输出电流。
开关电源
中
怎么算
负载
电流
,电源 5V20A 负载4个100W1R的电阻
答:
4个1欧姆电阻并联接到5V
电源
上得到的总功率正好是100W,每个电阻上是5V/5A=25W,实际用不了那么大功率的电阻,每支电阻25W功率即可。
如何计算开关电源
中开关管的工作
电流
答:
200W/36V=5.5A,实际可能还要大一点,应当是吧!
一个24V360W的
开关电源
输出
电流
多大?
怎样计算
答:
360÷24=15A 答:
电源
输出
电流
是15A。亲,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,谢谢。
开关电源
DC12V输出6A,那么输入AC220V输入
电流
又是多少?公式
怎样
...
答:
算法如下,输入
电流
=输出功率/效率/功率因素=(12V*6A)/0.85/220V/功率因素 你这个功率段的效率一般是大于0.8-0.9之间,不知道的情况下,取0.85,不会差太远。如果
电源
是带了功率因素校正电路,功率因素可取0.94,如果没有带的话只能取0.6,具体的结果自己算,算出来的单位是安培。如果还有...
反激
开关电源
的输入端峰值
电流怎么计算
?
答:
反激
开关电源
的输入端峰值
电流
I=VS*Ton/L,(VS:输入电压,Ton:开关开通时间,L:原边电感)反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激...
设计
开关电源
额定
电流怎么
设计
答:
这样能保证在这个安数下电线不会烧毁,这是国标单芯铜芯线下)而三相电机我们是按1KW=2A来
计算的
。现在新建的小区都设计的比较变态了,入户电表10平方线,空开63A的。选择空气
开关
最好选择带漏电30ma的,如果有条件选择10ma的也行(10ma的比较少,能保证更安全)...