99问答网
所有问题
当前搜索:
开65的消防栓孔
消防栓
底部小孔漏水
答:
那是用来泄水的,防止冬季里面有水结冰,拧一下就好了
消防
水泵调试方面具体有什么要求?
答:
② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;消防水泵启动时间指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。消防水泵对于消防安全来说,非常重要。它一般作为临时高压系统主要供水设施
的消防
水泵,在其工作之前,必须要进行稳压泵调试,模拟...
消防
管道安装规范
答:
1、一般要求 (1)
消火栓
给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接...
消防
水
栓
被撞断了,如何临时堵住漏水口!
答:
1、室外
消防栓
底部的小孔漏水,临时措施可以用橡胶垫片堵住再用铁卡子箍上紧固。2、如果小孔比较规则可以用木楔钉进去,也能止漏;3、最妥善的办法是给119打电话请他们来修。因为消防栓的水压很高,万一触发喷水就麻烦了。建议找消防队来处理。
消防
系统的线路怎么接
答:
2、非消防电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、
消防栓
按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...
普通
消火栓
头与减压稳压消火栓头区别
答:
不同之处如下:1、消火栓头转动不同,普通消火栓头不能转动。而减压稳压消火栓头能转动。2、消火栓头设置不同,普通
的消火栓
头是没有设置减压孔板的。而减压稳压消火栓头设置了减压孔板。3、价格不同,普通消火栓头价格便宜。而减压稳压消火栓头相比之下价格高一点。
多层住宅
消防栓
安装的标准?可以安在住房门口吗?
答:
可以安装在住房门口。
消防栓
的安装位置:1、
消火栓
的安装应符合下列要求:(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10...
消防
图纸上消防箱的左右方向怎样区分的
答:
在CAD图纸上,通常可以通过以下方法来区分消防箱的左右方向:首先,要确定消防箱的位置,观察者应该从上往下看。消防箱左侧应为红色标识,右侧则为绿色标识。同时,消防箱的门轴应该在左侧,即左侧为消防箱的左侧边。具体操作时,可以根据消防箱的
开孔
位置和
消防栓
的安装位置来确定左右方向。通常来说,消防...
cad如何确定
消防
箱左右方向
答:
室外消火栓间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程所处的环境、功能才能确定距离。现有的用来保护消防管线阀门
的消防
阀门井包括井体及从井体侧壁进入到井体内的管线和阀门,井体底部设有集水坑,井体顶部设有人孔。其不足之处在于由于从井体侧壁伸入到井体内...