99问答网
所有问题
当前搜索:
建筑止水钢板安装规范
消防水池
止水钢板安装
方向?
答:
从而有效地防止水渗漏。5. 专业施工:
安装止水钢板
通常需要专业施工队伍进行,确保安装质量和密封效果。在进行消防水池的建设和维护时,建议遵循相关的设计
标准
和施工
规范
,以确保消防水池的安全性和功能性。如有需要,可以咨询专业的工程师或施工团队,获得准确的指导和建议。
水池
止水钢板安装
方法是什么
答:
水池用
止水钢板
的厚度一般为多厚 目前,止水钢板较常见的厚度是2至5毫米,而水池止水钢板厚度在3至4毫米,它是按具体施工
规范
来选择,一般来说不能太薄,因为极易引发质量问题,比如:渗水等现象。当然,如果采用较厚一点的,又会超过成本要求,若是施工规范中有相关要求,那么设计规范也有相应的要求,...
污水处理厂水池池底后浇带
止水钢板
怎么
安装
答:
您好,在《混凝土结构构造手册》第三版749页。
钢板止水带钢板
厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在
止水钢板
上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。希望能够帮助到您,谢谢。
止水钢板
焊接
标准
做法,对接好,还是搭接好
答:
您好,
止水钢板
的焊接
标准
做法,一般采用搭接焊接。请参考《给水排水构筑物工程施工及验收
规范
》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接。另还可参考:《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。
地下室
止水钢板
做法
答:
3
钢板止水
带
安装
工艺要求 (1)钢板定位及开口方向:钢板止水带安装时折边面向迎水面,并设置控制标高与位置限位,第一次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 (2)钢板搭接方式:
规范
要求钢板搭接不小于20mm,双面满焊,为保证钢板焊接质量,本工程钢板双面搭接焊接...
消防水池的
止水钢板
凹槽朝向哪面?求解!
答:
地下室消防水池的施工缝用
止水钢板
,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。
钢板止水
带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般止水钢板冷轧钢板为基材的...
止水钢板
这样焊接可以吗
答:
止水钢板
搭接长度连接操作要求:搭 接长度没有具体规定,但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊,止水钢板搭接长度,在国家
规范
上没有具体规定,只是要求对接或搭接处必须满焊。因为 止水钢板搭接长度的作用,就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的
建筑
,国家规定应该在...
关于
止水钢板
的焊接
答:
您好,地下室底板水平施工缝采用双面焊接,两端均应满焊。 焊接工艺流程:
止水钢板
定位→固定→接头焊接→检查验收。一、止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平
钢板止水
带确定水平标高后,应根据
建筑物
的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平...
人防中墙体施工缝位置是否需要放
止水钢板
答:
需要。外墙水平施工缝留置高度要大于或等于 500mm,并且中间要设置
止水钢板
。止水钢板正确的放置方法:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;3、墙体转角处的处理:整块钢板弯折;丁字型焊接;7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小...
能给解释一下,
止水钢板
的哪个面朝向迎水面吗?
答:
“[”形止水板开口方向的这一面朝向迎水面。
钢板止水
带(
止水钢板
)即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3m的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面。在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。因此止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。