规范4.2防火间距的详细条文是什么
答:
4.2.5 高层建筑与小型甲、乙、丙类液体储罐、可燃气体储罐和化学易燃物品库房的防火间距。4.2.6 高层医院等的液氧储罐总容量不超过3.00立方米时,储罐间可一面贴邻所属高层
建筑外墙
建造,但应采用
防火墙
隔开,并应设直通室外的出口。4.2.7 高层建筑与厂(库)房、煤气调压站、液化石油气气化站、...
防火墙
的设置
及
构造要求是什么?
答:
但当
建筑物
的屋盖为耐火极限不低于0.旅的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于]Oh的不燃烧体时,
防火墙
(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部.不必高出屋面(4)建筑物的
外墙
为难燃烧体时、防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m(5)防火墙中心距天窗...
两座
建筑
之间的
防火
间距不能满足规范要求时,有什么办法解决
答:
1 两座
建筑物
相邻较高一面
外墙
为
防火墙
或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的 外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限; 2 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面...
建筑幕墙
防火是否要求每层楼板外沿都设
防火墙
?
答:
当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m.2)为了阻止火灾时
幕墙与
楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,应该用
防火
封堵材料严密填实。窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用防火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之间的空隙蔓延。
土建施工中
防火墙
一般用什么材质
答:
防火墙
是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。防火墙的耐火极限不低于3h。用于划分防火分区,或防止
建筑
间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中...
防火墙
间距是多少?
答:
相邻两户的
防火墙
或者防火隔墙上的开口不小于2米,采用乙级防火门窗的,距离不限;详情请查询《建筑设计防火规范》的构造防火中防火墙及其他防火设施的相关内容。间距须知 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。住宅
建筑与
相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、
外墙
的防火...
建筑
防火隔墙
和防火墙
有什么区别
答:
建筑
防火隔墙
和防火墙
有什么区别:防火墙:防火墙直接砌筑在汽车库,汽车库的基础或钢筋混凝土的框架上。防火隔墙:防火隔墙砌筑在不燃烧体地面或钢筋混凝土梁上。防火墙和防火隔墙均应砌筑至梁,板的底部。闪电刷新可以为您解决装修问题,希望您可以采纳 ,谢谢,...
防火墙和防火
隔墙的区别
答:
根据《建规》2.1.12条,
防火墙
的定义为:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。区别与联系 防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:● 防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为
建筑外墙
。● 防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区...
商业
建筑
的
防火墙
、隔墙
和
楼板有哪些设置要求?
答:
1.综合性
建筑
的商业部分应采用耐火极限不低于3.00h的
防火墙和
耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它功能的建筑部分隔开。2.当商业建筑内设有厨房及有关加工作坊时,其与相邻其它部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的非燃烧体,其隔墙上的防火门窗耐火极限不低于0.90h。3.商业建筑中商铺之间宜...
紧靠
防火墙
两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于多少...
答:
其耐火极限不应低于该
外墙
的耐火极限。当
建筑物
的外墙为不燃烧体时,
防火墙
可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m ;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。不能满足要当求时,应采取什么措施?---采用防火门、窗 ...