99问答网
所有问题
当前搜索:
康明斯发电机电压低怎么回事
同步
发电机
突然
电压降低
原因
答:
同步
发电机
突然
电压降低
原因有:1、发电机转子出现了匝间短路,负载小时由于励磁电流小所以显现不出来,当负载增大时问题就出现了。判断是不是这个原因可以让发电机在能维持住额定电压的情况下多运行一会,如果时间长了电压也会...
康明斯
200kw
发电
机组频率不稳定会给机组带来什么危害
答:
2、频率降低,会导致转速下降,风量减小,冷却条件变坏,会使得发电机温度升高,影响发电机寿命。3、因为频率的下降会使得
发电机电压降低
,同时频率降低,导致电流降低,使得发电机进一步降低。4、如果是厂用发电机,因为发电机...
挖机电路出问题
了
,现在
电压降低
是
怎么回事
答:
发电机
发热,
电压低
,说明电路有短路故障了,什么地方导线破损碰到铁皮,常说的打铁了。或者哪部分电路负载短路,或烧坏了,这时,灯开关打开电压立马下降,原本电路就过载,再开灯,负载加重,电压肯定立即下降。有没有电瓶,...
我的
发电机电压
不够
怎么
办?
答:
有两种发动机:励磁机和永磁机。它们调节方法不同。励磁机在
发电机
的控制箱内都会有一个调节
电压
的黑色电路模块,叫AVR电压调节器。打开发动机控制面板,找到那个电路模块,在上面有一个很小的螺丝,然后打着发电机,一面用小...
康明斯发电机
电池正常,可是一启动发电机显示电池电量低停机,是
怎么
答:
可能的原因是:1、虽然电池
电压
正常,但不代表电池能提供充足的电流。比如,电池充电不足,电池极板老化,电解液比重相对较低都会出现电压正常而实际容量不足的现象。2、
发电机
机械故障,造成启动转矩过大,超出了电池的启动...
13kw柴油
发电机电压
和频率低!但是重新启动后又恢复正常!这是
怎么
...
答:
首先确定
发电机
是在没有超负荷的情况下,造成的电压和频率低。发电机的
电压低
:请检查发电机的自动调压AVR系统是否正常,若损坏更换新品。发电机频率低:一般是发动机的转速低造成的,如进油管脏堵,滤清器脏堵;机油油位...
发电机
空载
电压
太低加负载后电压又正常
答:
如果是放置时间太长,偶尔一次的话就是
发电机
的磁场消失了,在使用之前用一般的电池给发电机的电源输出端通一下电就可以了。如果每次都这样的话,你就得考虑是整流硅的老化问题了,买几个整流硅全部换掉就可以了。
三相
发电机
发电不足伏数什么原因
答:
首先看碳刷是不是有问题,再看发动机的转速达到要求没有,如果都没有问题,那就是
发电机
本身损坏了。三相交流同步发电机发电量
电压低
处理办法:1、原动机转速太低。处理方法:调整原动机转速至额定值。2、励磁回路电阻过大。
康明斯发电机
显示低油压报警灯且不能启动运转是
怎么回事
?
答:
这个属于故障报警,有故障报警的情况下是不能启动机组的。可能是真的机油少了,或者是机油传感器有问题错误信号原因可能有很多,相关的都查一下。
三相
发电机
220伏不足是什么原因
答:
山东华全回答:柴油发电机组维修时由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使
发电机
端
电压低于
电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜